Skrivet av: ace
« skrivet: 22 mars 2009, 12:01:27 »

Det tycker jag !
de tidiga ac-pulsande höll inget vidare...men det kom bättre DC-pulsande som håller hellt OK.
det finns ju även modulerande dito som fungerar bra.

ACE
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 mars 2009, 16:11:46 »

Ace
Håller de elektroniska lika bra?

//AndersA
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 mars 2009, 19:45:27 »

Ha..Ha .. jo vi är nog överens  Thumbsup

Misstänker personligen att den termiska ventilen kommer dö ut inom en snar framtid.
det är enl mig nästan absurt, när man kommer till en maskin med PLC-styrning, och en tämligen avancerad styrning av effektreglering..som tar hänsyn till alla tänkbara temperaturer och tryck mm...kanske kommunikation med överordnat system...avancerade avfrostningar mm   
och som stryporgan hittar man en termisk ventil !!!!!!
varför ???

ACE
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 mars 2009, 16:40:31 »

At en elektronisk är överlägsen kan vi vara överensom.
Bulb exp ventilens problem är nog den att den inte är helt linjär dvs olika överhettning för olika förångningstemp kan förekomma.
sedan är det ju det där med pris och tillförlitlighet. Vilken vinner då?

///AndersA
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 mars 2009, 16:02:51 »

Hej Ace
En termisk exp ventil med bulb reglerar även den mot en fast ofta inställbar övehettning. Möjligen har den större reglersvängningar än en elektronisk. Men syftet är densamma.

///AndersA
Neee...håller inte riktigt med..
en termisk bulb är att jämföra med en P-regulator..Dvs ,den jobbar alltid mot en avvikelse och kommer aldrig ifatt börvärdet via reglering.

En elektronisk regulator (med P-band, I-tid och ev D-tid) jobbar för att reglera in till BV i alla tänkbara situationer, och är därmed överlägsen.

ACE
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 mars 2009, 11:13:00 »

Hej Ace
En termisk exp ventil med bulb reglerar även den mot en fast ofta inställbar övehettning. Möjligen har den större reglersvängningar än en elektronisk. Men syftet är densamma.

///AndersA
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 mars 2009, 10:10:35 »

1.En elektronisk styr alltid efter en fast överhettning utan regleravvikelse, vilket givetvis är det bästa.
2.En termisk kompenserar för avvikelse, men med bibehållen avvikelse...dvs den "bromsar" bara upp avvikelsen.
3.Ett kappilär-rör är uträknat för ett visst flöde vid en viss temp, och reglerar inte alls..utan avviker utan kompensering vid ändrade förhållanden.

köldmedieflödet ändras även vid densitetsändring av vätskan i ett stryporgan utan reglering...vilket ger en viss "reglering" i ett kappilär-rör....ofta negativ/omvänd sådan.

mvh. ACE

Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 mars 2009, 09:28:39 »

Hej, angående överhettning..
Mina erfarenheter av expansionsventiler är att de elektroniska anpassar överhettningen bättre än mekaniska, detta tillsammans med varvtalsstyrd (inverter) kompressor är en oslagbar kombination. Detta ska gärna rundas av med lite underkylning för bästa prestanda!
Kappillärmaskiner därermot, borde inte existera i luft-vatten sammanhang!
Mvh Kaj

Hej Kaj! Håller med dig här, kapillärmaskiner borde inte existera i luft-luft sammanhang heller utan även på dessa pumpar så är det elektronisk expansionsventil som gäller givetsvis. :)

Mvh Raffen. 
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 19 mars 2009, 08:39:11 »

Hej anders .flytande reglering , innebär att ventilen anpassar sig efter rådande utomhustemperatur och säkerställer kokningen av köldmedlet den så kallade överhettade ångan. det klara inte ett kappillär rör .den är beräknad efter ett specielt driftförhållande. och desto längre bort från det desto sämre resultat.  vilket gör att kompressorn får slita ont och effekten från maskinen viker ,

Hej Det var ordet flytande som gjorde mig förvillad, nu vet jag at det expansionsventilens regelring av förångnigsförloppet du avser och dåhåller jag med.

///AndersA
Skrivet av: Acqua inverter
« skrivet: 19 mars 2009, 07:00:36 »

Hej, angående överhettning..

Mina erfarenheter av expansionsventiler är att de elektroniska anpassar överhettningen bättre än mekaniska, detta tillsammans med varvtalsstyrd (inverter) kompressor är en oslagbar kombination. Detta ska gärna rundas av med lite underkylning för bästa prestanda!

Kappillärmaskiner därermot, borde inte existera i luft-vatten sammanhang!

Mvh Kaj
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 mars 2009, 19:49:17 »

Gå bara ut och prata vänligt med den ibland o säg hur vacker den är så kommer den funka.....ps du behöver inte prata kinesiska! *vinkar*
Skrivet av: petertd5
« skrivet: 18 mars 2009, 19:39:23 »

Sluta gå därute o snoka det är ingen bebis.....den klarar sig själv.... ;D

Jag har ju vant mig vid att ha stenkoll på VP. Nu är oron mer att "-Skall den inte starta någon gång, det är ju trots allt minusgrader ute!"
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 mars 2009, 10:30:48 »

Ja,

och kanske en jätteförångare med 7mm lamellavstånd inte är att förakta heller. Ialla fall ger det snabba avfrostningar utan stora effektförluster.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 18 mars 2009, 10:24:12 »

Hej
Har exakt samma erfarenhet. En bekant installerade en "kina" L/V vp 220V maskin. Efter 2 månader byttes den på garantin, efter ett år havererede kompressorn.
Den byttes då ut mot min begagnade IVT Optima 400 vilken har nu gått felfritt sedan 2002. Ca 3000tim/år ggr 7 år dvs 21000 drifttimmar utan några som helst problem.
Det verkar belagt att kraftigare 380V vp med stora förångare och kondensorer verkar vara hållbarare och driftsäkrare än många kina importer.

///AndersA
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 18 mars 2009, 08:41:09 »

Den har en flytande reglering av överhettningen med den termiska ventilen .Alltså den ger dig alltid en konstant överhettning vare sig det är -15 eller +25.

Cocacola kan du förklara vad detta är för något.

Mvh Anders A
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 mars 2009, 06:28:13 »

Sluta gå därute o snoka det är ingen bebis.....den klarar sig själv.... ;D
Skrivet av: petertd5
« skrivet: 17 mars 2009, 21:18:32 »

Fick elräkningen från februari idag....  Ec pumpen var urbruk i 2 veckor under denna tid och huset gick enbart på elpatron. Exakt samma förbrukning som i januari då EC pumpen fungerade.

Jag måste även revidera mina uppgifter om CTC gångtiden. Det finns inte en chans att den går 12 timmar om dygnet.....
Av 5 gånger jag går ut så går CTC kanske en gång av dessa..... Jag skulle gissa på max 6 timmar.

Det känns riktigt roligt att säga till frun att -nu går inte pumpen...... :)


Skrivet av: petertd5
« skrivet: 16 mars 2009, 09:10:17 »

Jag har en CTC 107, så den är lite större än energicentrapumpen. Men vid 0 grader ger den 6 kw och 105 ger 4,8kw vid samma temperatur. Så egentligen är det inte så stor skillnad mellan de två.
När jag körde enbart på elpatron så gick den inte hela tiden på 4kw, oftast på 2kw läget men kan ej säga med säkerhet hur mycket tid på respektive. När Ec pumpen faktiskt behövde eltillskott  så ger den ju garanterat mindre än 4kw.
Jag har hela tiden shuntat ut 40 gradigt vatten och har den tempen i elementen inte räckt har jag kört min gamla Chofu L/L pump som har gett de sista höjning av innetemp vid behov. Vi vill ha minst 22 grader.
L/L pumpen har varit helt avstängd sista veckan, men å andra sidan så är det lite varmare ute då vi haft en medeltemp på +1 grad ute.

Det jag har konstaterat sedan bytet till CTC så är det en enorm skillnad i prestanda. Första gången avfrostningen skedde var en ny upplevelse. 100% gång på kompressorn för värme, sedan i nästa sekund dammar det bara till och den avfrostar direkt med 100%. Inga nedstegringar, ingenting, bara pang. CTC kompressorn väger lika mycket som hela EC utedel. Något måste skilja på dom två.

Nu är jag bara glad att jag haft otur med min EC pump, det är nu jag verkligen kommer börja spara pengar
Skrivet av: larryd
« skrivet: 15 mars 2009, 22:29:50 »

Jag tror...

och tror gör man i kyrkan. Men en av dom stora skillnaderna är avfrostningen, CTC Ecoair har mycket större lamellavstånd i utedelen. Det betyder att den sällan frostar igen helt, så effekten går inte ner väsentligt före avfrostningarna. Dessutom frostar den av på någon minut och verkar inte behöva någon tid efteråt för att komma upp i full effekt.

Står man och tittar på utedelen när det är runt 0 ºC och 100% fuktighet, så kan man faktiskt se att fuktig luft sugs in, och på andra sidan kommer det ut iskristaller/snö. Den värme som frigörs för att frysa fukten ur luften är mycket stor (80cal/g om jag minns rätt). Vart tar värmen vägen egentligen??

Gissar att en hel del av värmen från underkylningen absorberas av utedelen och höjer effekten/COP.

Men... nackdelen är naturligtvis att utedelen blir stor som en skolorgel, väger 100kg och innehåller en rejäl flygplanspropeller som väsnas.

Skrivet av: zx12r
« skrivet: 15 mars 2009, 22:18:34 »

Hej
Tror att din fråga handlar om något helt annat än vilket kylmedia respektive pump använder sig av...

Mvh Thomas
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 15 mars 2009, 21:44:58 »

Hej Petertd5

Får man fråga vilken storlek på CTCn du har ?

MVH Teltur
Skrivet av: petertd5
« skrivet: 15 mars 2009, 21:36:37 »

Energicentra pump kontra Ctc Ecoair

Jag äger bägge pumparna. I början av november installerade jag en Energicentra pump i huset. Jag var nöjd, den gav värme, det som förbryllade mig var dock att när det blev kallare än +2 så var eltillskott ett måste. Jag hade väl köpt en för liten pump för mitt behov, helt enkelt. EC pumpen gick som den skulle i två omgångar men i mitten av februari stannade den helt.

I tre veckor körde jag hela tiden på elpatron och jag uppskattar att det den gick halva tiden på 2kw läget och halva på 4kw. Shuntningen till radiatorerna har varit manuellt hela tiden även när EC fungerade som den skulle. 40 grader ut i elementen hela tiden oavsett utetemp. 

För en vecka sedan fick det vara nog så jag köpte en CTC Ecoair. Vid nollgradigt och kraftigt snöslask väder och den levererade värme som en tok. De som har EC pump vet vad denna väderlek innebär, en mardröm. Jag har bara den inbyggda styrningen på CTCn så jag ser inte gång timmar men jag uppskattar att den är igång 12-14timmar av 24.
När vi hade -6 nu i veckan så var jag tvungen att gå ut till CTC pumpen och kolla varför den inte gick. ( Jag var van att kolla EC pumpen) Det var inga felkoder och den gick inte helt därför att det inte behövdes.
Nu har jag ingen eltillskott kopplat för jag var tvungen att använda den 3fas anslutnigen till CTC.

Så min tanke är att antingen är de effekt angivelsen på CTC maskinerna väldigt i underkant eller så är det så att Energicentrapumpen inte ger mer än 2-3 kw vid 0 gradigt utetemp.
 

Skiktning i tanken var ett fenomen som var helt främmande för mig innan CTC installerades. Nu har jag 4-7 grader skillnad mellan botten och toppen.
Varför fick jag ingen skiktning med 410 pumpen?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!