Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 september 2006, 13:56:53 »Ingår hushållsel i dina siffror? jag antar i så fall att den ligger på ca 6000 kWh/år och då blir totalbehovet ca 30 000 kWh/år.
Jag tror i så fall att du behöver en 9 kW VP. Du ska nog ha en VP av Nibe 1115/1130, IVT E eller Thermia Duo modell + extern VVB typ Nibe VPA 300/200.
Vad gäller borrhål så bör det vara minst 170 meter, lite längre om du bor norröver.
Jag tror i så fall att du behöver en 9 kW VP. Du ska nog ha en VP av Nibe 1115/1130, IVT E eller Thermia Duo modell + extern VVB typ Nibe VPA 300/200.
Vad gäller borrhål så bör det vara minst 170 meter, lite längre om du bor norröver.