Skrivet av: admin
« skrivet: 13 februari 2004, 22:20:57 »Citera
För samma borrhålsdjup kommer 7 kW pumpen att ge lite sämre värmefaktor. Det är alltså inte bara 2000 kr som skiljer. Det är 2000 kr plus lite högre driftkostnad alternativt kostnaden för ca 15 % djupare borrhål.
Helt sant. :-[ ,Tänkte inte på det.
Har på senare tid dock börjat tänka mer i banorna att framtidens värmepumpar förmodligen kommer att ha 100% täckning, med hjälp av antingen frekvens/varvtals-styrda kompressorer eller kompressorer som går in i steg, som en elpatron typ.
Med tanke på det så kanske det inte är så dumt att ta till kollektorn så att den kan täcka 100% redan vid installationen.
Det behövs inte så mycket extra kollektor för att uppnå detta då kollektorn oftast dimensioneras för ungefär 80-90% effekt-täckning, räknat över året...