Författare Ämne: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215  (läst 3785 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Ett nytt "oförklarligt" fel har uppstÃ¥tt i min pump Fighter 1215. I gÃ¥r kväll gjorde den en legionellakörning som tog evinnerlig tid. När jag kollade effekten var det bara 2 kW. Idag mätte jag vid patronen och det fanns bara spänning pÃ¥ anslutningen med den vita kabeln, som kommer frÃ¥n K10. Jag vek undan plÃ¥ten för att försöka mäta pÃ¥ kontaktorerna. Nu hade jag plötsligt ingen spänning pÃ¥ nÃ¥gon av  anslutningarna. Jag har spänning efter överspänningskyddet och man kan höra att kontaktorerna slÃ¥r till och frÃ¥n vid start resp avslutning av "Extra VV". Huvudmisstänkta är dÃ¥ kabelanslutningarna pÃ¥ kontaktor K67 där spänningen skarvas vidare till K10. Det är sÃ¥na där hemska klämkopplingar. Men alla tre???. Det är ett inte lättjobbat att ta bort och göra om. Det är flera ömtÃ¥liga sladdar i närheten. Jag har försökt mäta genom att stoppa ned en trÃ¥d i hÃ¥let med fjädern, men inte hittat nÃ¥gon spänning. Det kan ju bero pÃ¥ att jag missat fjädern. Finns det nÃ¥gon annan möjlighet utom förstÃ¥s att bÃ¥da kontaktorerna har gett upp, men dom har inte jobbat mer än till en legionellakörning varannan vecka dvs mindre än 200 tillslag totalt.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Vad är det för fabrikat på kontaktorerna, och är de stående eller liggande? Vissa kontaktortyper, bl a ABB, kan ha en tendens att kärva om de är liggande monterade så att ankaret rör sig horisontellt. Men det problemet brukar vara störst när kontaktorn är ny, och går över efter några tiotal eller hundratal manövrer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2015, 16:04:17 »
Uppdatering.
Jag mätte nu vid "Extra VV"-start och K10 drog OK för 2 kW-steget. Den släppte efter några sekunder när K67 skulle gå in med två faser för 4 kW. Dock drog aldrig K67 och jag väntade några minuter för att se om K10 skulle dra igen för 6 kW-steget, men det hände aldrig. Åtminstone inte inom några minuter. Finns det någon förregling på reläkortet? Konstigt att felet har förändrats sedan tidigare.
Tillägg:
När jag stänger av "Extra VV" klapprar det i kontaktorerna (eller kontaktorn). Den kanske stegar ned 6 - 4 - 2 kW också så att det är avstängning av 2 kW-steget som hörs.
« Senast ändrad: 30 mars 2015, 16:16:06 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2015, 16:06:42 »
Vad är det för fabrikat på kontaktorerna, och är de stående eller liggande? Vissa kontaktortyper, bl a ABB, kan ha en tendens att kärva om de är liggande monterade så att ankaret rör sig horisontellt. Men det problemet brukar vara störst när kontaktorn är ny, och går över efter några tiotal eller hundratal manövrer.
OK, men det verkar inte finnas någon styrspänning från reläkortet till den kontaktor som inte drar.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2015, 16:10:29 »
Strömvakt?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2015, 16:30:10 »
Du kan alltid kontrollera genom att ställa strömställaren i reservläge och mäta spänningen på elpatron (vrid upp reservlägestermostaten också).

Funkar alla övriga grejer som kompressor och cirkpumpar?

Prova också att mäta utgångarna på reläkortet till K10 och K67 (relä 4 och 5).
« Senast ändrad: 30 mars 2015, 16:32:13 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2015, 20:19:46 »
Mysteriet tätnar.
Först: ja kompressorn funkar. Det är bara spänningen till elpatronen som saknas.
Kom också på att K67 får spänning i R-läget. Jag provade det, men K67 drog inte! Det fanns spänning ut mot kontaktorn på termostatens kontaktstift. Kollade att nollan fanns på reläkortets anslutning till kontaktorn.
Jag stack en knappnål genom styrkabeln från reläkortet till K67. Där fanns spänning vid "Extra VV". Den gick också vidare till termostaten för R-läget. Något jag missat förut. Om nollan har kontakt så är alltså kontaktorn kass.
Det som fortfarande förbryllar är att inte K10 drar igen efter en stund vid "Extra VV". Jag väntade en kvart och spolade en massa varmvatten för att få ned temperaturen, om det nu kunde få igång den, men nix. När jag stänger av funktionen drar K10 under någon sekund och skickar 230 volt till patronen precis som vid uppstart.
Jag har kanske totalt missuppfattat hur kontaktorerna ska jobba. Jag har trott att dom jobbar i sekvens K10, K67, K10+K67 för att få till 2, 4, 6 kW.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2015, 21:35:20 »
Hej!
Du har helt rätt i att när den slår på tillskott så börjar den med K10 sen K67 och sist K10 + K67.
För XVV-funktionen så ska den dra K10 + K67 hela tiden, samma för legionellafunktionen.

Det låter som du måste byta kontaktorer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2015, 22:18:09 »
Har mätt styrsignalen till K10.
Sammanfattning av förloppet vid XVV start:
1. Styrsignal till K10 som drar.
2. K67 får styrsignal men drar inte samtidigt som styrsignalen till K10 försvinner.
Sedan ligger styrsignalen till K67 kvar utan att kontaktorn drar samtidigt som styrsignalen saknas till K10 och kommer inte tillbaka. Hade den gjort det, hade felet bara varit en kass K67.
« Senast ändrad: 30 mars 2015, 22:29:30 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #10 skrivet: 01 april 2015, 10:55:27 »
Uppdatering.
Nu på morgonen vid prov med XVV funkade logiken OK. K10 gick in först och slog ifrån när styrspänningen till K67 gick till. Slog därefter till efter en stund och låg kvar i draget läge . Tydligen hade logiken på styrkortet kommit på rätta tankar. Så nu är det nog bara att byta K67.
Få se om det också hjälper mot blåsta säkringar på reläkortet.

Edit: Lite utförligare beskrivning.
« Senast ändrad: 01 april 2015, 12:49:11 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ingen spänning till elpatronen i min Nibe Fighter 1215
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2015, 13:40:12 »
Nu fick jag äntligen ändan ur vagnen och bytte kontaktor k67. Nu knallar VV upp i 65 grader efter ett tag. Däremot hör jag inte tre klick, som jag hade förväntat mig dvs stegning k10, k67, k10 + k67 utan bara två. Men eftersom XVV funkar nöjaktigt lägger jag ned vidare efterforskningar. Sekvensen på k10 uppmättes ju tidigare och det arbetade riktigt då.
Edit:
Hade missat Carl Ns kommentar
"Du har helt rätt i att när den slår på tillskott så börjar den med K10 sen K67 och sist K10 + K67.
För XVV-funktionen så ska den dra K10 + K67 hela tiden, samma för legionellafunktionen."

Jag har tydligen lyckats blanda tillskottssekvenser och XVV-sekvenser om vartannat vid mina prov.
« Senast ändrad: 08 juni 2015, 19:59:20 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!