Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Unpoor skrivet 09 september 2013, 23:32:42

Titel: VP CP går hela tiden trots extern CP?
Skrivet av: Unpoor skrivet 09 september 2013, 23:32:42
Ska det var så eller har jag bommat nått?
har ju arbets/volymtank med egen CP direkt efter UKV, kolla min systembild.
spelar kanske ingen roll men det känns lite onödigt att den går hela tiden.
Min tank är ju en volym och inte en Acc tank.. så skiftningar i tanken oviktig.
(VP CP spolar ju runt en del av retur in i topp på tanken).
ps. inte klar med alla givare ännu, VP elövervakning kopplas in i morgon, kuriosa. ds.
Titel: SV: VP CP går hela tiden trotts extern CP?
Skrivet av: Sanntos skrivet 10 september 2013, 02:50:55
Har du satt dit extern givare BT25?
Titel: SV: VP CP går hela tiden trotts extern CP?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 september 2013, 06:31:27
Går att ändra i installatörs menyn hur interna cp ska gå intermittent så går den med kompressorn.
Titel: SV: VP CP går hela tiden trotts extern CP?
Skrivet av: tipo874 skrivet 10 september 2013, 07:23:54
Ändra i meny 5.1.10 från "auto" till "intermittent".
Titel: SV: VP CP går hela tiden trotts extern CP?
Skrivet av: Unpoor skrivet 10 september 2013, 13:39:30
Gött mos detta forum :-)

Ändrade till Intermittent och nu var det tyst och lugnt med 50W mindre last.. stod på 50% hastiget, lite hög förbrukning för en CP?
Total last för VP vilande och extern CP snurrande cirkus 20W :-)

Jo har monterat BT25.