Är detta OK värden på värmepumpen?
« skrivet: 02 april 2010, 07:42:47 »
Hej,
jag tänkte fråga om detta är bra värden på pumpen (IVT Greenline HT Plus C7)?

Retur RAD GT1 Från 30,8 Nuvarande 27,1
Kompressor GT6 74,8
Vämebärande Ut GT8 37,0
Värmebärande In GT9 33,2
Köldbärare In GT10 1,7
Köldbärare Ut GT11 -1,1

Är det något mer värde jag behöver ange för att få hjälp med att ev. justera in den?

/Tobias

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2010, 07:52:29 »
Det ska hellst inte skilja något mellan ärvärde GT1 och GT9, nu kan det vara tempgivarna som inte visar korrekt men du bör kolla om värdena på GT1 och GT9 närmar sig varandra om du ökar flödet på yttre cirkpumpen.

Du kan eventuellt också ha nått som hindrar flödet genom radiatorerna, aktiva termostater eller igensatt smutsfilter?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #2 skrivet: 02 april 2010, 15:01:08 »
Du har bara ca 4 graders skillnad på värmebäraren ut och in, rekommendationen är 7-10 grader för bästa effekt, prova sänk din värmebärarpump ett steg. Om du även har en yttre cirk. pump "by pass system" skall den alltid gå snabbare än den inre.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 16:11:08 »
Du har bara ca 4 graders skillnad på värmebäraren ut och in, rekommendationen är 7-10 grader för bästa effekt, prova sänk din värmebärarpump ett steg. Om du även har en yttre cirk. pump "by pass system" skall den alltid gå snabbare än den inre.


Bra att du såg det där, du har rätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #4 skrivet: 03 april 2010, 05:16:18 »
tack för värdefull input. Jag har faktiskt termostater som är aktiva. Fick precis häromdagen veta att det ska man inte ha för detta system. Jag får väl koppla ur dom alt. ställa dom på max.

Vad menas med att sänka värmebärarpumpen ett steg? Är det helt enkelt att sänka värmen via det 'vanliga' inställningsmenyn eller är det ngt särskilt?

Kan jag på ngt sätt se om jag har en yttre cirkulationspump "by pass system"?

(ja ni hör ju, jag är en newbie men uppskattar verkligen tipsen!)
« Senast ändrad: 03 april 2010, 05:42:28 av tobialsle »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #5 skrivet: 03 april 2010, 13:50:33 »
Du ser om du har bypass om det sitter en cirkpump utanför VP:n, denna är den yttre.

Men det är cirkpumpen för värmebäraren inuti VP:n du ska sänka ett snäpp.
Ta loss panelen och kolla på den cirkpump som sitter nere till vänster, det ska sitta ett vred på sidan där farten på den kan justeras. Tempskillnad GT8/GT9 bör vara ca 7-8 ºC då kompressorn går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #6 skrivet: 03 april 2010, 15:17:11 »
Ok, då prövar jag det. Tack så mkt för tipset.
/Tobias

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #7 skrivet: 06 april 2010, 08:47:46 »
Hej,
nu har jag: *Rensat filtren *Maxat termostaterna *Sänkt värmebärarpumpen

Effekten är att nu är GT1 och GT9 samma så det är bra :-)

Dock är skillnaden mellan värmebäraren in/ut fortfarande bara 4 grader, trots att jag sänkt värmebärarpumpen ett steg.

Den yttre cirkpumpen är ställd på max, och inre värmebärarpumpen är nu ställd på näst lägsta hastigheten. Enligt manualen på pumpen ska man undvika att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet.

Finns det några förslag hur jag ska öka skillnaden mellan värmebäraren in/ut?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #8 skrivet: 06 april 2010, 10:04:04 »

Den yttre cirkpumpen är ställd på max, och inre värmebärarpumpen är nu ställd på näst lägsta hastigheten. Enligt manualen på pumpen ska man undvika att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet.

Undrar varför det stÃ¥r sÃ¥. Jag har kört inre värmebärarpumpen (yttre ocksÃ¥) pÃ¥ lägsta fart under alla Ã¥r och har inte märkt nÃ¥got problem med det. Visserligen är min pump frÃ¥n 2002 men jag har svÃ¥rt att förstÃ¥ att det skulle göra nÃ¥gon skillnad. SÃ¥ länge som det inte blir bakflöde i bypassen borde det fungera. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #9 skrivet: 06 april 2010, 10:34:46 »
Den yttre cirkpumpen är ställd på max, och inre värmebärarpumpen är nu ställd på näst lägsta hastigheten. Enligt manualen på pumpen ska man undvika att köra värmebärarpumpen på lägsta hastighet.

Finns det några förslag hur jag ska öka skillnaden mellan värmebäraren in/ut?

Jag tror att rådet gäller för yttre cirkpumpen just för att undvika backflöde i bypassen. Men har man koll på detta ändå så ser jag inte heller varför man inte kan sänka farten på denna. Du bör dock testa att sänka inre cirkpumpen till min.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #10 skrivet: 06 april 2010, 13:59:29 »
Det är den inre värmebärarpumpen som refereras till i manualen. Det står ordagrannt: "Lägsta hastigheten ska undvikas." Hursomhelst ska jag iaf pröva att sänka den till minimum och se om det får GT8/GT9 att diffa lite mer.

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #11 skrivet: 08 april 2010, 07:49:00 »
Nu har jag sänkt värmebärarpumpen till minimum.

Nu har jag följande värden:

GT1 Från 29,4 Nuv 27,8
Värmebärare ut GT8 36
Värmebärare in GT9 28,2
Köldbärare in GT10 1,9
Köldbärare Ut GT11 -1,0

Är detta OK värden?

Något mer jag kan titta på för intrimning?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #12 skrivet: 08 april 2010, 07:58:12 »
Ser bra ut.  Thumbsup
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #13 skrivet: 08 april 2010, 09:10:25 »
Vad bra! Då tackar jag alla som hjälpt mig att trimma in pumpen samtidigt som jag lärt mig lite mer!
/Tobias

Utloggad tobialsle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: Är detta OK värden på värmepumpen?
« Svar #14 skrivet: 13 april 2010, 10:05:56 »
ang om man ska ha inre pumpen på min så pratade jag med ivt-supporten. det sa att det är ok. troligen står det så för att man vid specandet av systemet ska dimensionera så att man kan ha pumpen på ett annat läge för att vid behov kunna ställa ned den.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!