Jag har inte sett till dessa uppgifter tidigare här, men...

På bifogade bild kan man se mina tapra försök att förstå entalpi diagrammet.

Antaget: En L/L VP, utetemp -10 och kondensorn uppnår en temperatur på 40 grader.
Som gissat blev det en tanke miss. Det är förångningstemperaturen som är inritad som -10grader och den bör ligga en bit under luftens temperatur för att det skall fungera bra.

Bildtexten förklarar väl det mesta, annars får ni väl hojta/komplettera.

Jag tar tacksamt emot ytterligare information i ämnet. Även korrigeringar.

Martin X
« Senast ändrad: 03 augusti 2005, 00:14:27 av Martin X »

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
Men om man vill få ut mera och säkerställa funktionen bör man köra med underkylning och överhettning.

Hur underkylning går till det förstår jag, men överhettningen ... Sc:,h

Vi ser också faran med att underkyla för mycket, då kommer det inte att ske någon förångning i expansionsventilen. Läs PerJ´s kommentar nedan
« Senast ändrad: 02 augusti 2005, 11:59:03 av Martin X »

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
Hej,

Underkylning = Vätskan mättnadstemperatur - Vätskans temperatur (generellt)
Underkylning = Kondenseringstmperaturen - Vätskeledningenstmperatur (dagligt tal)

En extremt hög underkylning skulle inte få något köldmedietekniskt problem. Skulle vätskan innan expansionsventilen ha en temperatur som är lägre än föråningstemperaturen så skulle man efter expansionsventilen ha ren vätska som först tar upp värme i förångaren. När vätskan temperatur har stigit så mycket att man kommer till undre gränskurvan så börjar det att förångas. Att man i verkligheten skulle kunna kyla vätskan till så låga temperaturer innebär ju att det medium man vill värma håller en lägre tempertur än föråningstemperaturen. Detta innebär ju att det medium man vill värma är kallare än det medium man vill ta värmen ur, då kan man ju stilla undra vad man ska ha en invecklad VP till när det räcker med en värmeväxlare...

Kyltekniskt kan man få problem av att den termostatiska expansionsventilen inte kommer att fungera som tänkt. Gasen i bulben som reglerar öppningsgraden genom att känna sugledningens temperatur. Kör man med en vätsketemperatur i närheten av eller lägre än förångningstemperaturen så kommer gasens tryck att bestämmas av ventilhusets temperatur istället för sugledningens temperatur och ventilen stänger.

Underkylning är alltid eftersträvansvärt, i större VP anläggningar jobbar man hårt med underkylningen eftersom varje grads extra underkylning höjer effekten och värmefaktorn med ca 1 %/C. I små värmepumpar för villor skulle jag tro att man har mindre underkylning än 5 grader. I stora anläggningar kan man ha så mycket som 30-40 graders underkylning genom att man tex förvärmer tappvarmvatten i en separat underkylare som placeras i vätskeledningen.

Varning! I anläggningar utan separat underkylare så kan man få höjd underkylning genom att öka fyllningen i kondensorn. Men samtidigt så minskar den yta i kondensorn som är aktivt kondenserande och trycket i kondensorn stiger med försämrad kompressorverkningsgrad. Det finns en optimal underkylning i enklare aggregat.

Överhettning = Gasens temperatur - Gasens mättningstryck (Generellt)
Överhettning = Sugledningens temperatur - Föråningstempeaturen (dagligt tal)

En mindre överhettning (5-10 grader) kräver vanliga anläggningar för att den termpstatiska expansionsventilen ska kunna reglera vätsketillförseln till förångaren så att inget köldmedium återvänder till kompressorn. Vätska tillbaka till kompressorn sänker i mindre mängder verkningsgraden för anläggningen och i större mängder så riskerar man kompressorhaveri.

Vissa köldmedier ökar värmefaktorn när suggasöverhettningen stiger. Detta beror på om gasens volym inte stiger mer än vad gasens energiinnehål. När man höjer temperaturen på en gas så stiger volymen vid konstant tryck, kompressorn suger ju in en konstant volym och då minskar massflödet (kg/s), om detta kompenseras genom att energiinnehållet i gasen stiger med mer än vad volymen stiger så ökar den mängd energi kompressorn suger i sig och man ökar därmed verkningsgraden.

För de köldmedier där värmefaktorn ökar med stigande överhettning så kan man installera suggasvärmeväxlare. Det är en värmeväxlare där man värmeväxlare sugledningen med vätskeledningen för att höja gasens temperatur till kompressorn.

Allt detta går att simulera i Coolpack!

PerJ

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
På viessmann.de finns det trevliga animationer som visar funktionen av värmepumpar. Dessvärre klarar jag inte att transformera länken, men det går säkert att hitta dit ändå.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
PerJ

Coolpack är bra, men liksom det du skrivit ovan tar det nog en stund för mig att fatta.::)   Hmm, trög kanske?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!