Författare Ämne: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....  (läst 3620 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad TomasL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Först förutsättningarna: Ett nybyggt hus i Norrbotten Piteå, 1,5 plan på 105+50 kvm, byggt på en äldre källargrund som dock har renoverats, bl a så har man gjutit in golvvärme i källaren. Dom första uppgifterna sade att det inte var isolerat under källargolvet, men det finns tecken som tyder på att det kanske trots allt är gjort (grunden är påbyggd med ca: 300 mm men ändå är takhöjden bara 2.1 m i källaren!) jag träffar tidigare ägare imorgon och får då svar på hur dom har gjort. Huset i övrigt är välisolerat och har golvvärme i bottenvåning men radiatorer i övervåning. I källaren finns en nyinstallerad (hösten 2004) Nibe 1215-7 med ett hål på 176 meter i backen, vet dock ej aktivt djup. Huset har stått oinrett och utan ventilation förbrukat ca: 10.000 kwh mellan sista oktober 2004 och sista maj i år, temperatur i bottenvåning/övervåning ca: 20*C, i källare ca 16-17*C. Men då ingår ett äldre garage i med direktverkande el på ca: 70-80 kvm i förbrukningen.

Värmepumpen är tagen i drift, vet ej exakt när,  men troligtvis bara grundjusterad enligt manual, så här är värdena (ögonblicksvärde):

VB-r 25(53)*C
VVstart 45(44)*C
KB-f 21*C
KB-r 20(-12)*C
Kurvlutning 4
VB-Fram min 15*C
VB-Fram max 55*C
VPstarter 9416
VP-tid 2966
TS-tid 223
VB-fram 25(23)*C
Varmvatten 45*C
Utetemp 25*C
VB-diff VP 13*C
Diff VP-TS 3*C
VPintervall 20m
WB-stop 50*C
XW-stopp 65*C
XW-intervall 14d
VP-min 20
TS-min 300

Nu mina frågor!

1. NÃ¥got som ser konstigt ut?
2. Kurvlutning 4 skall enligt instruktion avse "värmesystem installerat i betongbjälklag", men det är ju bara i källaren som det är betongbjälklag?
3. Golvet i vardagsrummet knakar när pumpen har ökat tempen på VB, jag har tänkt installera ett utjämningskärl som ger jämnare värme och längre gångtider. Eller skall jag börja med att justera värmepumpen?
4. Om källargolvet skulle visa sig vara oisolerat har jag tänkt konvertera till 2 st fläktkonvektorer i källaren (105 kvm). Vanliga radiatorer? Eller lönar det sig inte? Någon som vågar gissa hur mycket jag vinner på det?

Tacksam för alla synpunkter och råd, jag får tillgång till huset imorgon (1/8)!
« Senast ändrad: 31 juli 2005, 17:40:08 av TomasL »

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
Min direkta reaktion är du har för mÃ¥nga starter. Ca 3 starter/ gÃ¥ng timme totalt sett.  Om du hade haft 5000 starter pÃ¥ 3000 timmar hade jag accepterat det.

Det kan man ordna genom att sänka start grad min till -100. Och TS grad min till vid -600.
Har du bara golvvärme kan  du sänka kurvan sÃ¥ max framledning blir max 45 grader.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2005, 18:13:35 »
Prova ändra VP-min till 60 och TS-min till 400.

Knakningen i golvet uppstår när värmepumpen växlar från värmning av tappvarmvatten till radiatorkretsen, det åtgärdas bäst med en utjämningskärl på 50-100 liter, helt bra blir det nog aldrig.

Den låga inställningen på VP-min kan bero på att det knakat/knäppt mycket i rörsystemet, en låg inställning på detta värde ger en mindre pendling av temperaturen i radiatorsystemet, det ger dock fler start/stopp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad TomasL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2005, 13:18:03 »
Tack för era tips! Idag kan jag börja skruva på "riktigt". Jag har dock sedan i onsdags i förra veckan höjt temperaturen i källaren från 15-16*C till 18*C och jag märker direkt att värmepumpen får jobba mycket mer. Det är nu 18*C i källaren, luftfuktigheten är nära 80% (ja, jag skall köpa avfuktare!) men trots isoleriong så dryper det ena KB-röret av fukt vilket det inte gjort förut. Elförbrukningen ligger på ca: 10 kwh/dygn och jag misstänker att det mesta går till källaren. En bieffekt av att jag höjt temperaturen på termostaten i källaren är att hela huset har blivit varmare, bottenvåningen är nu 23*C mot förut 20*C, trots att termostaterna står en bit under 20*C. Jag gissar att det beror på att pumpen går oftare och skickar ut varm VB.

Man kan även se att temperaturen på VB sjunker väldigt fort efter att värmepumpen har gått, på någon minut eller två så har tempen gått från ca: 40*C till 20*C. Betonplattan kyler rejält...
Jag skall testa lite mer, men just nu lutar det åt att konvertera källaren till fläktkonvektorer och stänga av (eller åtminstone strypa rejält!) golvvärmen. Jag be om råd i ett annat forum om antal och placering! :)

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2005, 17:12:36 »
Jag be om råd i ett annat forum om antal och placering! :)

Varför gå över ån efter vatten?
Här finns det gott om rådgivare.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2005, 17:55:46 »
Jag be om råd i ett annat forum om antal och placering! :)

Varför gå över ån efter vatten?
Här finns det gott om rådgivare.

Kärt barn har många namn... Tavlor/forum m.m.
tror inte han syfta på annan vebsida.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad TomasL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2005, 18:55:32 »
Sorry, jag kanske skulle ha skrivit "avdelning": http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3675.0.html  :)

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Hjälp med kontroll/injustering av Nibe 1215-7....
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2005, 09:38:38 »
Då är jag lugn.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!