Utloggad mikeymos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« skrivet: 02 januari 2010, 17:11:08 »
Hej, har en 1245 - 8 som installerades i början av november.
Har justerat köldbärarpumpen och har lite frågor kring det.
Vid läge 5 på pumpen får jag ett delta på ca 2,4 grader, vid läge 4 blir delta ca 3,4-3,8 grader.
Hur 17 vet jag vilket som är mest ekonomiskt? Är lösning att köpa en logger eller kan man räkna ut vilket som borde vara mest fördelaktigt?

Vidare så verkar inga köldbärarpumpar på 1245'orna vara inställda på proportionerligt tryck vid leverans från fabrik. Enligt manualen skall den vara inställd på proportiornerligt tryck. Är det någon som har någon information som kan klargöra detta?

/mikael

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 19:00:17 »
Du kan ju gå på rekommendationerna i handboken. Delta 3-5 står det. Men det verkar som många här kör med rättså lågt delta. Bästa sättet att veta, är väl att skaffa logger.

Pumpen ska stå på proportionerligt tryck enligt Nibe. Drar mindre el då.
 Har sett inlägg om detta ockÃ¥. Gör en sökning.  *vinkar*
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 21:59:59 »
Min 1145 var heller inte inställd på propertionellt tryck.

Skulle vara lite intressant att höra hur andra har ställt in sina KB-pumpar pÃ¥ xx45 serien.  ::) Jag har relativt lÃ¥ng slangläng, 420 meter, och frikyla med backventiler etc sÃ¥ jag misstänker att jag har rätt stort tryckfall för jag behöver köra pumpen pÃ¥ näst högsta eller högsta för att fÃ¥ ett delta pÃ¥ 3-4 grader.

270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 23:54:11 »
Hej,
Vet inte om du sett inlägget nedan, men laros514 tar upp en del ang. cirk.pumparna i xx45-serien.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29128.0
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad mikeymos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 00:17:37 »
Jo jag har sett det inlägget och även andra som skrivits i samma ärende.
Men mina frågor kvarstår för jag tycker inte jag fått klart för mig vad som gäller.

I en tråd hade någon fått ett mail från Nibe's support som menade att man ställer in pumpens hastighet i proportionellt läge för att sedan växla över till auto adapt. Hade gärna sett det mailet, för jag tycker det låter lite underligt.

Vidare så undrar jag fortfarande ifall det finns något sätt, förutom att köra logger, att se ifall läge 4 eller 5 vore mest effektivt i mitt fall.

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 11:15:27 »
Var nog jag som skrev det, här är svaret på mailet då jag fråga hur pumpen skulle ställas in:




"Hej igen.

Efter det att prop tryck är inställt skall den över i autoläge igen.

Kontaka din installatör för felavhjälpning.
Om han inte vet hur värmepumpen fungerar är han välkommen att kontakta oss.


Vänliga hälsningar / Best regards

Staffan Berg
Nibe Service
Tel 0433-73000
staffan.berg@nibe.se
http://www.nibe.se"



fast jag fråga tillverkaren av cirkpumpen också och då fick jag detta svar:

Hej

Om du klickar in dig på länken nedan kan du hämta hem en manual till pumpen. I den står hur de olika inställningarna fungerar. Som jag förstår i ditt mail är det bästa alternativet att köra på prortionellt tryck och justera kurvan till rätt temp. diff har uppnåtts.

http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=2175&litlanguage=SVE&typecode=UPEFAM&appcode=HEATING&pdfid=5837&language=SVE
Hälsningar/Best regards 

--------------------------------------------------------------------------------
 
 

230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

Utloggad mikeymos

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 17:44:01 »
Tack Barkis!
Får prova med att köra i autoläge och se ifall det ger någon skillnad.

/mikael

Utloggad Barkis

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Justering av köldbärarpumpen Nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 19:56:36 »
jag fick det aldrig till att bli bra i autoläge så jag kör i prop tryck läget
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!