Ifall det står rum 24 (22) på pumpen varför stannar han då inte på 22? det är ju den siffran jag ändrar på inomhusgivaren och den temperaturen som jag vill ha. Och där är 24 grader i rummet för just nu eldar jag i spisen det var ju därför jag satte upp den för att känna av att jag eldade.
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
-
Den räknar gradminuter, trots högre rumstemp än innegivarens inställning. För varje grad högre innetemp, parallell-förskjuts kurvan nedåt den faktor du ställt in
-
hmmmm Jag trodde att pumpen skulle stanna när han nått upp till 22 grader
( parallell-förskjuts kurvan nedåt den faktor du ställt in??? )
Kan han inte bara stanna vid 22, fattar inte riktigt Sc:,h
Förklara lite mer, för en som inte kan
-
Jo, det optimala hade föståss varit att den slutar producera värme när innetempen överstiger inställt, men nu har nibe valt att regleringen gör såhär.
Om vi antar -20 ute, och vb bör på +45, ger 20 inne. Du kopplar in en innegivare, och eldar så innetempen blir 22, beroende på vilken rumskomp du ställt in så parallell-förskjuts vb bör nedåt x-antal grader, kanske till 39 typ. Gradminuter fortsätter att räknas trots övertemp i huset, och kompressor startar så småningom.
Titta på mina grafer just nu så ser du precis hur det funkar, jag eldar just nu och har 4-5 grader i övertemp inne, ändå startar kompressorn, om än väldigt sällan.
-
Tack för hjälpen Pricken men var kan jag se dina grafer?
Jag tycker bara ibland att det blir liksom kaka på kaka en innegivare en utegivare en kurva som ska justeras rum komp och en liten ratt att skruva + - det blir mycket....
-
Grundfilosofin är att du letar upp rätt värmekurva med innegivaren inaktiverad. Rätt värmekurva är den som ger dej rätt innetemp utan eldning.
Därefter aktiverar du innegivaren. Du kommer alltid (som pricken säger) att kunna få en viss övertemp när du eldar med ved eftersom innegivare endast sidoförskjuter värmekurvan när innetempen avviker från inställt värde.
Det innegivaren egentligen gör är att ändra sidoförskjutiningen som du manuellt ändrar med +- vredet.
-
Så ja undan för undan klarnar det, snart så kanske............
Detta har jag aldrig gjort, men då kan jag egentligen låta +- ratten vara och ha den på 0?
-
Du kan ju sänka lite också samtidigt som du eldar.
Man kan justera hur känslig (styrande) rumsgivaren ska vara! Rum komp heter det.
-
Jo det känner jag till men Nibe rek rum komp 4 på min anläggning
blir han känsligare ifall jag ökar värdet till t.ex 5? Vad händer känner han av det snabbare?
-
Högre värde gör att rumsgivaren får "mera makt". Bry dig inte om ev rek. testa själv inget tok kan hända!!
PS.
Med högt värde kan elpatronen slå till lite tidigare om man får undertemperatur inne än annars. Men det är det enda.
-
Kör med elpatron bortkopplad, blir det fel då?
-
Helt ok utan elpatron, men inte om du far bort vid svinkyla!
Vid fel på kompressor mm går elpatronen in automatiskt! Om den är "tillåten"
-
Tack för hjälpen Pricken men var kan jag se dina grafer?
Jag tycker bara ibland att det blir liksom kaka på kaka en innegivare en utegivare en kurva som ska justeras rum komp och en liten ratt att skruva + - det blir mycket....
Ahh, den var borta från min profil, men nu syns den... :-[
-
assar
Jag har visserligen AutoTerm (IVT), har haft rumsgivarverkan på 10 hela tiden.
Jag har ingen kamin heller, TV mm har vi bakar mycket hemma också vidare.
Tempen inne pendlar som mest plus minus 0,2 grader under vinter, då får jag
plus minus 2 graders ändring av utgående vatten till radiatorer, alltså 4 grader
totalt.
Samtitigt är det precis så som Elmer säger att man ska reglera kurvan först
uran rumsgivare så nära rätt som möjligt.