Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: marika halttu skrivet 07 oktober 2016, 11:54:19

Titel: lyfco pump...
Skrivet av: marika halttu skrivet 07 oktober 2016, 11:54:19
Hej.. Är det någon som köpt/har en lyfco luft vatten värmepump? Vi köpte en från out1.se o står nu med en pump som värmer upp o slår av vid tex 55 grader o sen står det er05 på displayen... Suporten är mail kontakt..och på deras villkor..
Vi har absolut blivit lurade ja, men måste göra det bästa av situationen och försöka få det att fungera.. Någon som kan eller vet någon som kan??
Mvh gråtfärdig mamma med 6 barn som vill ha värme o varmvatten...
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Rickard skrivet 07 oktober 2016, 13:50:45
På sidan 32 och 33 i manualen finns ju felsökningshjälp, kanske ni kan hitta något där: http://outl1.se/downloads/dl/file/id/77/bruksanvisning_lyfco_pf_serien.pdf

Verkar vara ett flödesproblem, eller att tempgivarplaceringen är felaktig.
Kör ni cirkpumpen på max hastighet?
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Carl N skrivet 07 oktober 2016, 20:18:19
Om detta sker då den når 55 °C så är troligen enklaste åtgärden att sänka varmvattentemperaturen ett snäpp.
Det står på sidan 20 hur man gör.
Prova några grader lägre temp.
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Krtek skrivet 07 oktober 2016, 22:09:27
Jag kompar Carl N, sänk börtempen på pumpen.

Dom här pumparna är inte designade för att göra 55-60C varmvatten, i synnerhet inte när temperaturen utomhus kryper neråt en bra bit under noll. I praktiken får man ofta bäst resultat (så bra det nu sen kan bli...) om man gör vatten som är just så varmt som huset behöver för uppvärmningen och så förvärmer man varmvattnet i beredaren varefter man toppar upp de sista 15-20 graderna med en liten elektrisk beredare kopplad i serie.

100L spetsberedare brukar räcka men om man har plats så är ju 300L beredarna oftast de mest förmånliga prismässigt.

Förstahjälp i det här skedet är väl dock som sagt att dra ner så mycket på begärd temperatur att pumpen slutar bryta på pressostat hög. Därefter kan man i lugn o ro överväga vad man vill o kan göra.
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Rickard skrivet 07 oktober 2016, 22:47:33
Med plusgrader ute borde den kunna göra 55 grader varmt vatten.
Eller?
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Krtek skrivet 07 oktober 2016, 23:28:13
Med plusgrader ute borde den kunna göra 55 grader varmt vatten.
Eller?

Jo, den borde, men många av Kina pumparna verkar i praktiken ändå få svårt med 55C redan innan man går under 0C. Är väl här som teori och praktik skiljer sig. (En kollega som lärde på sjöskolan liknade skillnaden på teori och praktik med om man enbart läst vuxentidningar eller om man även fått göka på riktigt. Tycker själv att det var en bra och minnesvärd liknelse). I teorin funkar det men i praktiken skiljer sig förhållandena från idealet man använt vid testning och prestandan blir därefter.

Och det blir då många gånger både enklast och billigast med en liten spetsberedare i serie, i alla fall om man måste leja ut arbetet för felsökning och finnande av åtgärder.

Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: rocas skrivet 08 oktober 2016, 07:49:43
är vp dockad mot en gammal panna.....eller ingår en innedel med vvb?
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Dradde skrivet 09 oktober 2016, 19:52:27
Man behöver nog veta lite mera om hur det är kopplat för att ge bra svar.

 Tryck fram A5 och A6 givarna (manual sid 22), håll koll på dessa när den larmar. Det  kan vara så att den 1) ger för hög temp ut, >60 grader(A5)  eller 2) får för varmt vatten in (A6). Båda dessa fel kan bero på för dåligt flöde så höja cirkulationspumpen är bra start.

Har ni koppplat själva? Notera att pumpen saknar inbyggd cicrkulationspump...
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: hasse_A skrivet 09 november 2016, 22:49:14
Jag har bytt ut en gammal värmepump till den typ som det refereras till här.
Den genererar bra värme men jag har ett problem med defrostfunktionen.
Jag misstänker att det handlar om ett konfigurationsproblem.
Nu när det var -3 grader i Göteborg där det ju är ganska fuktigt bildas det
väldigt mycket is på kondensorn.

Parametersättningen är default förutom att utloppstemperaturen är satt så lågt
som 35 grader. Jag har golvvärme via ackumulatortank.
Värmepumpen värmer alltså tanken.

Upptiningsperiod är då satt till 40 minuter och upptiningstid till 8 minuter.

Hur funkar upptiningen ? Har det någon betydelse att tankens temperatur är
så låg som 35 grader ?

En annan fråga. Hur set man enkelt att pumpen faktiskt går in i upptiningsmode
om den nu inte skulle hinna defrosta helt ?

Kan det vara så att jag måste sätta en längre upptiningstid i "blöta Göteborg"
samtidigt som jag har låg temperatur i tanken som medför att upptiningen
blir mycket mindre effektiv ?
Titel: SV: lyfco pump...
Skrivet av: Jan-olof andersson skrivet 24 november 2019, 13:20:48
Jag har båda problemen ovan. 55 grader beror också på var termometern är placerad och min temperatur är på 52 grader men stiger till 55 då cirkulationen fortsätter.

Jag bor också nära hav och skulle vilja ha defrost mer frekvent.