Om solen lyser på utegivaren får jag 0 på börvärdet på framledningen.
Det är forfarande kallt ute så att innetempen börjar sjunka inomhus.
Fråga: Borde inte innegivaren kompensera att det blir kallare inomhus och trigga igång pumpen?
Annars förstår jag inte riktigt vitsen av en investering på över 2000:-
-
Utegivaren får inte sitta så att solen kommer åt den. Innegivaren kan aldrig kompensera för något sådant.
Om utegivaren sitter på solsidan måste den skärmas av.
//Ronnie
-
Vilken rumsfaktor har du?
-
Jag kör på rumsfaktor 2.
-
Prova att ändra till 3eller4 men sedan så är ju som erp säger. Prova vad som passar dig
-
Om det är som erp säger så får jag skärma av givaren. Tack för svar.
(Har fortfarande inte riktigt fått till resten av anläggningen, skulle lägga upp bilder men har inte kommit till skott ännu
har däremot märkt att om jag kopplar bort golvvärme till toan samt radiatorn närmast pumpen ökar jag deltat från 3 till
5 gr)
-
Utegivaren ska sitta i skuggan, innegivaren kompenserar genom att sänka kurvan vid solinstrålning eller andra värmekällor (kamin, svettiga människor osv).
-
du får 0 i börvärde då värmepumpen hamnar i driftläge värmestopp.
-
Om det är som erp säger så får jag skärma av givaren. Tack för svar.
(Har fortfarande inte riktigt fått till resten av anläggningen, skulle lägga upp bilder men har inte kommit till skott ännu
har däremot märkt att om jag kopplar bort golvvärme till toan samt radiatorn närmast pumpen ökar jag deltat från 3 till
5 gr)
Det låter som om du behöver justera flödena genom dessa får att inte kortsluta hela ditt värmesystem.
/E
-
eleson: Du kan titta på sid 2 "3gr delta vb........"
-
...innegivaren kompenserar genom att sänka kurvan vid solinstrålning eller andra värmekällor (kamin, svettiga människor osv).
Kan den inte även höja kurvan om det blir för kallt inne? Jag har satt min innegivare på det dragigaste och kallaste stället i hopp om att få lite mer värme då det behövs. (Tänkte låta termostaterna ta hand om eventuella värmetoppar orsakade av solstrålning etc.)
-
Det är ju de som är vitsen. Innegivaren ska kompensera blåst osv.
Att jag har utegivaren placerad i solvägg (eftermiddag) gör egentligen inte speciellt mycket, har bara märkt av det 1gång.
-
Ok, Tack!