Hej
Är inte i branschen, har installerat VP nyss, inga knäppningar i vårt hus än ..
Innan jag bestämde mig talade jag med ett antal mäsnniskor här i 'byn' som installerat VP
Mitt intryck var att en liten oisolerad tank ('blandgskärl') gör nytta på 3 sätt :
- Eliminera knäppningar (som nämndes av flera IVT-ägare)
- Ger färre starter och möjlighet att ställa datorn för längre vilo intervall (kan användas om cirkulatonspumpen går under vilopauserna)
- Den oisolerade tanken värmer pannrummet under 'eldningssäsongen', kan innebära att man kanske skippa att installera element i pannrummet.
Jag tror att det är bra med lite värme i pannrummet.
Elektoniken gillar nog lite värme som kan se till att relativa luftfuktigheteen hålls nere.
Installatören av vårt system (Varmitek) tyckte att det är en onödig utgift att installera en liten ack. Han ansåg att 2-kompressorlösningen ändå ger bra driftsförhållanden. Systemet har således ingen ack.
Vi har i vårt system inte noterat knäppningar vid omkoppling från vv-produktion Då är framledningstemp vv prod ca 52 grader, värmeprod 31 grader. Men problemet 'knäppningar' är inte okänt för installatören
Vid nuvarande mild yttertemp (3 - 10 grader) kör vi med minst 25 min paus före nästa start och med + - 2 graders pendling kring börvärde på returtemp (29 .. 26 grad , beroende på yttertemp) Även om rumstemp verkar konstant 20 grader så tycker jag att det mot slutet av pauser ibland känns svalt.
Kanske hade ett liten ack gett gynnsammare förhållanden .
Tillägg : (inställningsdata. temperaturkurvor)