Eftersom jag har en arbetstank UKV 300 till min pump så undrar jag vilken tempdiff jag skall ha mellan pump och UKV? 7-8 grader? samma som på stig å retur efter UKV,n?
Har en Vilo 25/1-6 180 Stratos efter UKV som CP och undrar om autoläget på denna, hur känner den av vilken hastighet den skall köra?
Kanske skulle gjort 2 trådar men men...
-
Hej!
7-8 °C :dt: över värmepumpen när kompressorn går är optimalt.
Däremot känner jag inte till den där pumpen specifikt, men om den är tryckstyrd så känner den av mottrycket och anpassar flödet efter detta. :-\