Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 augusti 2016, 23:37:38 »

Hej Inkopplat enligt Carl N beskrivning och testade att låta ECOEL även cirkulera vattnat till pelletspannan och då får jag upp temperaturen på pelletspannan till ca 45 grader men hjälp av att enbart ecoel och ecoair ( dvs pelletsbrännaren är avstäng)

Fast själva poängen med inkopplingen är väl att låta pelletsbrännaren värma EcoEl och radiatorsystemet, inte tvärtom, eller hur? Och då behöver du en styrning som ser till att EcoEl värms lagom, men inte för mycket så att det cirkulerar riktigt hett vatten ut i EcoAir.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 augusti 2016, 20:19:41 »

 8)  tummenupp
Skrivet av: erakost
« skrivet: 03 augusti 2016, 19:59:23 »

Hej det var påfyllningsventilen som läkte igenom och ökade trycket

tack för all hjälp

Mvh Kostas
Skrivet av: erakost
« skrivet: 03 augusti 2016, 11:25:58 »

Hej har nu bytt påfyllningsventilen , väntar ett par timmar och ser ifall trycket ökar eller inte, tror precis som Rickard att det säkert kan vara den , jag kopplande bort röret från den och hade stängt av inkommande och sedan vred jag på inkommande och jag såg att det kom vatten från den trots att den var avstängd,

Stort tack Rickard , ( återkommer med slutgiltigt besked senare ikväll)

Ang hur jag ska styra pelletspannan som är inkopplad mot ecoel/ecoair så tänkte jag när det är minus -10 och även kallare så spärrar jag nedre elpatron på ecoel och ställer min panntemperatur på pelletspannan på 45-50 grader, pelletsbrännaren kommer att värma till 50 grader och sedan stanna ,  och hålla på på detta sätt som en vanlig pelletspanna , Mellan pelletspannan och ecoel/ecoair så har jag avstängningsventiler så när det inte är vinter så värmer jag inte vattnet i pelletspannan,   

jag har provat att låta ecoel/ecoair värma både sig själv och även pelletspannan och det funkar , får upp pelletspannan på 45 grader trots att all ström till den är avstängd ,

Mvh Kostas
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 augusti 2016, 09:39:17 »

Hej Inkopplat enligt Carl N beskrivning och testade att låta ECOEL även cirkulera vattnat till pelletspannan och då får jag upp temperaturen på pelletspannan till ca 45 grader men hjälp av att enbart ecoel och ecoair ( dvs pelletsbrännaren är avstäng)

stort tack för all hjälp ,

har ett annat skumt fel som jag inte förstå ,

mitt tryck i systemet ökar under dagen från 0,5 bar till 1,5 bar och då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket ,

detta sker trots att radiatorpumpen just nu är från i och med sommardrift,

har kollat trycket i mitt 18L expansionskärl och jag har 0,5 bar i gummiballongen ,  pyser jag på "däcksventilen" så kommer det luft ur exp kärlet ,
har försökt lufta allt men trycket går upp till 1,5 bar igen (det sker inte direkt det tar ca 4-5 timmar för trycket att gå från 0,5 till 1.5 och sedan öppnas säkerhetsventilen och släpper ut och pannan stannar på ca 1.5 bar
Några tips vad som kan orsaka detta ??

Mvh Kostas

   
Hur har du löst start stop av pelletsen ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 augusti 2016, 09:37:38 »

1. Påfyllningsventilen läcker. Det kan du kontrollera genom att stänga av inkommande vatten till huset helt (och öppna en kallvattenkran någonstans så du är helt säker på att inkommande vatten i huset är helt trycklöst)

2. Läcka mellan beredarens varmvattenslinga och radiatorkrets, inte så troligt på en CTC, större risk i mantelberedare.
(Även detta fel "Försvinner" om du stänger inkommande kallvatten till huset, tänk på det)

3. Läckage av köldmedium mellan kylkrets och radiatorkrets (i värmeväxlaren).

Med 90% säkerhet är det påfyllnadsventilen som inte håller tätt/inte är helt stängd, de andra två orsakerna är mycket ovanliga.

Påfyllningsventilen hittar du som ett rör mellan inkommande kallvatten och radiatorkrets, med en avstängningsventil på röret, används för att fylla systemet.

Skrivet av: erakost
« skrivet: 03 augusti 2016, 09:27:09 »

Hej Inkopplat enligt Carl N beskrivning och testade att låta ECOEL även cirkulera vattnat till pelletspannan och då får jag upp temperaturen på pelletspannan till ca 45 grader men hjälp av att enbart ecoel och ecoair ( dvs pelletsbrännaren är avstäng)

stort tack för all hjälp ,

har ett annat skumt fel som jag inte förstå ,

mitt tryck i systemet ökar under dagen från 0,5 bar till 1,5 bar och då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket ,

detta sker trots att radiatorpumpen just nu är från i och med sommardrift,

har kollat trycket i mitt 18L expansionskärl och jag har 0,5 bar i gummiballongen ,  pyser jag på "däcksventilen" så kommer det luft ur exp kärlet ,
har försökt lufta allt men trycket går upp till 1,5 bar igen (det sker inte direkt det tar ca 4-5 timmar för trycket att gå från 0,5 till 1.5 och sedan öppnas säkerhetsventilen och släpper ut och pannan stannar på ca 1.5 bar
Några tips vad som kan orsaka detta ??

Mvh Kostas

   
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2016, 18:10:53 »

Antar att det ska till en styrning som startar pelletsen vid behov för pannan ska väl inte stå varm hela vintern.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 juli 2016, 15:21:45 »

CTCs "solstyrning" sköter både cirkulationen mellan vedpanna/solpaneler–slavtank, och mellan slavtank–EcoEl. Man ställer in max- och mintemperatur och diff slavtank–EcoEl. Den gör att EcoEl–EcoAir kan jobba precis som vanligt och sen styr "solstyrningen" det som ligger utanför det systemet, och det aktiveras ju bara när man kör igång eldningen.

Om det är en pelletspanna med tank så behövs bara styrningen mellan den tanken och EcoEl, och då alltså en styrning som gör att "pelletstanken" matar EcoEl när den är varmare än EcoEl men bara tills EcoEl når en maxtemp på 65-70 grader. Så det måste samtidigt finnas en styrning som ser till att inte pelletspannan kokar, men det tillhör väl standardutrustning på en sån?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 juli 2016, 14:42:28 »

Hej , Fel av mig det är nog inte solslingan jag vill docka på min pelletspanna på , däremot de 2 anslutningar på tanken för extern inkoppling en är längre ner i tanken och en ungefär i mitten på ecoel ,

frågan är ska returen från pelletspannan anslutas till den undre anslutningen och framledningen till den övre eller tvärt om

Mvh Kostas

Från pannan på övre anslutningen på EcoEl och returen till pannan från undre anslutningen på EcoEl.
Skrivet av: erakost
« skrivet: 29 juli 2016, 14:27:15 »

Hej , Fel av mig det är nog inte solslingan jag vill docka på min pelletspanna på , däremot de 2 anslutningar på tanken för extern inkoppling en är längre ner i tanken och en ungefär i mitten på ecoel ,

frågan är ska returen från pelletspannan anslutas till den undre anslutningen och framledningen till den övre eller tvärt om

Mvh Kostas
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 juli 2016, 14:16:21 »

Hur styrningen ska utformas beror väl på hur vedpannan funkar. En laddomat är väl tänkt att styra mellan en vedpanna och en tank? I mitt fall används CTCs solstyrning för att dels styra hur vedpannan i köket värmer slavtanken och dels hur vatten från slavtanken pytsas över till EcoEl. Det funkar skitbra, och enkelt.

Jag uttryckte mig lite för luddigt, funkar säkert med solstyrning med.
Men det krävs nån styrning mellan tank och EcoEl så att värmen skickas över till EcoEl på ett kontrollerat sätt.
Undantaget är om man kan koppla mot en panna som kan styras direkt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2016, 14:08:35 »

Antog att det var de 2 vanliga anslutningarna som skulle användas och att koppla pellets panna där utan andra tillbehör ska inte vara några problem. Sen hur styrningen ska utformas ?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 juli 2016, 13:50:56 »

Men ska man docka på solpaneler eller vedpanna så krävs en tank emellan + laddomat.

Hur styrningen ska utformas beror väl på hur vedpannan funkar. En laddomat är väl tänkt att styra mellan en vedpanna och en tank? I mitt fall används CTCs solstyrning för att dels styra hur vedpannan i köket värmer slavtanken och dels hur vatten från slavtanken pytsas över till EcoEl. Det funkar skitbra, och enkelt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 juli 2016, 12:00:25 »

Det finns ingen solslinga i EcoEl.
Det som finns är 2 anslutningar på tanken för extern inkoppling, det funkar utmärkt att t ex docka en pelletspanna direkt på dessa uttag.
Men ska man docka på solpaneler eller vedpanna så krävs en tank emellan + laddomat.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 29 juli 2016, 10:38:15 »

Det du kallar solslingan är den slinga som ger VV. Eller har du separat VVB?

Inkoppling av solvärme ska ske via slavtank enligt CTC
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2016, 10:27:27 »

Det bör bli rätt som du tänkt man brukar koppla till högst upp  tummenupp
Skrivet av: erakost
« skrivet: 29 juli 2016, 09:40:19 »

Hej har en CTC ecoel med eco air 107 i drift och min gamla CTC1100 panna som har en pelletsbrännare kvar i pannrummet.

Tänkte koppla in CTC 1100 på ecoel solslingan som stöd åt ecoair när det blir riktigt kallt så att den går in istället för nedre elpatronen
på ECOEL så finna det på min redan dragna rör från nedre och ungefär i mitten på tanken i ecoel för anslutning , är osäker på vilka av dessa mina 2 rör från CTC1100 ska kopplas in , ska returen från CTC1100 kopplas in i nedre anslutning och "till" framledning från CTC1100 till anslutningen som finns ungefär i mitten på Ecoels tank eller är det tvärt om ?

Hittar ingen information i manual för ECOEL eller ECOAIR hur solslingan ,alternativt stöd ska kopplas in i ECOEL ,

tacksam för svar då jag håller på nu under semestern med detta

Mvh Kostas 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!