Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Oppti skrivet 24 maj 2010, 11:19:23

Titel: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Oppti skrivet 24 maj 2010, 11:19:23
Nu är min Thermia inställd på bara varmvattendrift.
Vid 44 grader går den igång och producerar varmvatten men stänger redan vid 46 grader efter ca 5 min drift.
Har koll på driften med temperaturloggning så jag ser att den vid tappning av varmvatten regelbundet går igån 5-10 ggr per timme i korta körningar.
Försökte ställa om driftsdatorn , där stängningstemperaturen angavs till RP?
Nu försökte jag ställa den på 58 grader-men inget hände.

Är det farligt med dessa korta körningar?
Kan jag ställa om så den ger varmare vatten och går mer sällan?

Tackar på förhand
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Carl N skrivet 24 maj 2010, 12:04:52
RP är reglerpressostaten och det är normalt denna som bestämmer stopptemperaturen (eg trycket i kondensorn) vid VV-laddning. Jag är inte säker men jag tror inte att du kan köra VV-laddning till högre temperatur än vad RP bryter för, bara lägre genom att välja stopptemperatur.

Är du säker på att tempgivaren stämmer?
Jag misstänker att den visar några grader för lågt och i så fall kan du antingen ställa ner VV-start, kalibrera givaren i kalibreringsmenyn eller byta tempgivaren.
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Oppti skrivet 24 maj 2010, 14:53:43
Tackar
Skall försöka ställa ner starttemperaturen så den startar vid lägre temperatur.
Kanske 40 grader.
Men samtidigt funderar jag på funktionen. Då jag kände på rören från och till värmepumpen så verkade det som om det varma vattnet inte kom tillbaka till pumpen alls, vilket är naturligt. Men då tycker jag att värmepumpen borde kunna fortsätta gå tills inflödet höll hög temperatur,dvs tills varmvattenberedaren höll samma höga temperatur som värmepumpens frånflöde. Nu var det minst 15 graders skillnad.
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Rickard skrivet 24 maj 2010, 15:07:53
Cirkulationspumpen kan ha fastnat.
Kolla om den går när kompressorn går (öppna skruven på cirkpumpens motors baksida)
Om den inte startar kan du hjälpa den igång med en skruvmejsel.
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Carl N skrivet 24 maj 2010, 15:21:04
Eller kan växelventilen ha fastnat i nått mellanläge.
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: ORAKLET skrivet 24 maj 2010, 19:44:35
Vp gör VV tills pressostaten bryter, precis som CarlN säger. Det verkar vara ngt flödesproblem. Det finns en bra Thermia ÅF i Danderyd.
Annars finns jag *roflmao*

Det kan vara luft, dålig CP,växelventilen mm mm
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Tobocop skrivet 24 maj 2010, 21:31:00
Det är inte helt ovanligt med pressostater som inte löser vid rätt tryck. Kollas med manometer. OM det är så att de bryter fel så sätter man dit en ersättare för några hundralappar. Om du har dubbla vv-pressostater kan du prova med att lägga över kablarna till den andra och köra igen.
Är det en TWS maskin du har kan det vara så enkelt att du har luft i slingan...

Good Luck!
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Oppti skrivet 25 maj 2010, 11:29:26
Tackar för alla svar
Jag får nog inse att det är ett jobb för KG, som är väldigt bra men svårfångad!
Slår en signal och återkommer med feedback!
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: ORAKLET skrivet 25 maj 2010, 21:59:40
KG   *roflmao*
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: cocacola skrivet 25 maj 2010, 22:02:38
vem är kg ?
c-c
Titel: SV: Varmvattnet tar slut
Skrivet av: Oppti skrivet 28 maj 2010, 13:40:06
Feadback:
Värmeutbytet mellan VP och pannan kan ha varit för dåligt pga att det samlats luft i pannans övre del.
Värmepumpen har nu ställts om från RP till en temp på 48 grader. Start vid 40 grader.
Vi får se om detta är tillräckligt!