Författare Ämne: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200  (läst 32488 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« skrivet: 25 november 2005, 08:03:10 »
Hej!

Jag har letat på forumet utan resultat så jag ställer frågan istället:

Vid legionellahöjning av VV så löser VP ut efter ca 2-3 h med larm HP/MS.
Jag har varit i kontakt med min leverantör som förövrigt har installerat HELA anläggningen och borde således vara ansvarig anser jag. Han säger det kan bli så ibland och lägger till att legionellahöjningen är onödig....som om det är upp till honom att avgöra det. I min värld har jag köpt en anläggning av honom med x antal funktioner. Dessa ska fungera!
 
Frågorna är egentligen:

- Kan jag ha ställt om några parametetrar som kan påverka detta fenomen. Jag vill ha rent framför egen dörr innan jag höjer rösten.
- Det går att återställa med strömbrytaren så det är ingen "hårdvara" som löst ut.
- Några fler tips på vad man kan kolla på för att skaffa sig så mycket info som möjligt innan jag kontaktar min leverantör igen?

Jag har som av en slump Rickards logger med diverse givare som gör att man kan se exakt vad som hänt och när det hände. Jag har inte fått kläm på hur man laddar upp en kurva eller gör om den till en bild? Någon som kan förbarma sig och berätta? När jag går in i mappen med sparad data och öppnar ett "datum" får jag bara en massa temperaturer i en text fil?!

Anläggningen har rullat från april -05.

 
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 08:14:41 »
Om du ringer mig kan jag förklara.

/Rickard

070-6798263
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 16:06:05 »
Hej!

Jag har letat på forumet utan resultat så jag ställer frågan istället:

Vid legionellahöjning av VV så löser VP ut efter ca 2-3 h med larm HP/MS.
Jag har varit i kontakt med min leverantör som förövrigt har installerat HELA anläggningen och borde således vara ansvarig anser jag. Han säger det kan bli så ibland och lägger till att legionellahöjningen är onödig....som om det är upp till honom att avgöra det. I min värld har jag köpt en anläggning av honom med x antal funktioner. Dessa ska fungera!
 
Frågorna är egentligen:

- Kan jag ha ställt om några parametetrar som kan påverka detta fenomen. Jag vill ha rent framför egen dörr innan jag höjer rösten.
- Det går att återställa med strömbrytaren så det är ingen "hårdvara" som löst ut.
- Några fler tips på vad man kan kolla på för att skaffa sig så mycket info som möjligt innan jag kontaktar min leverantör igen?

Jag har som av en slump Rickards logger med diverse givare som gör att man kan se exakt vad som hänt och när det hände. Jag har inte fått kläm på hur man laddar upp en kurva eller gör om den till en bild? Någon som kan förbarma sig och berätta? När jag går in i mappen med sparad data och öppnar ett "datum" får jag bara en massa temperaturer i en text fil?!

Anläggningen har rullat från april -05.


Den enda förklaringen jag kan komma på är att skiktningen i VVB blir så stor att efter legionellahöjningen har du fortfarande över 55 grader i toppen medan temperaturen i botten sjunker under det inställda värdet för start av VV-laddning. När då VV börjar laddas på nytt kommer vattnet från manteltoppen in i VP med temp över dessa 55 grader.

Lösningen är att sänka värdet på VV start (menu 3) ett par grader. Jag skulle tro att ditt varmvatten räcker ändå med en VPA 300/200.

Redigerat:
Vid närmare eftertanke insåg jag att problemet kan även orsakas av felkopplad VVB, om utgående framledningsvatten från VP går in i botten och ut i toppen på VVB så kan detta också leda till samma problem.
« Senast ändrad: 25 november 2005, 17:57:53 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #3 skrivet: 26 november 2005, 19:40:43 »
Som du själv antyder Legionellahöjning är inte onödigt.
Om han framhärder säg att du vill ha skriftligt från honom och från NIBE. Det ska även framgå att dom tar på sig fullt ansvar för detta.

Om du lyckas med det ska jag bjuda dig på julbord och snaps därtill om så önskas  ;)

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #4 skrivet: 26 november 2005, 20:13:47 »
Hej!!

Rickard -> Ringer dig Måndag när det är lite lugnare ...... :-X Släkten på besök.....
Carl N -> Jag ska kolla upp installationen av till/frånlopp och återkomma!
Bertil -> Vankas det snaps ska jag göra mitt bästa!!! ;D

MVH Lecke
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #5 skrivet: 13 december 2005, 16:55:02 »
Ni diskuterar legionellahöjning (som orsak till larm) i tråden...
Hur är det nu med Nibes styrning vad gäller tappvatten? Jag har gjort "search" i monterings och skötselanvisningen för 1230 och ordet legionella nämns inte  Sc:,h

Någon som vet? Är det bara det egendefinierade maxvärdet som gäller? Sker automatisk höjning? Periodicitet? Till temperatur?
« Senast ändrad: 13 december 2005, 16:56:40 av maha6305 »

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #6 skrivet: 15 december 2005, 01:29:15 »
Ni diskuterar legionellahöjning (som orsak till larm) i tråden...
Hur är det nu med Nibes styrning vad gäller tappvatten? Jag har gjort "search" i monterings och skötselanvisningen för 1230 och ordet legionella nämns inte  Sc:,h

Någon som vet? Är det bara det egendefinierade maxvärdet som gäller? Sker automatisk höjning? Periodicitet? Till temperatur?

Orkar inte skriva så jag klipper från manualen:

En funktion för periodisk höjning av varmvatten
temperaturen finns även (två tryck på knappen
”Extra VV”). En tillfällig höjning till ca 60 °C sker i detta
läge med hjälp av elkassetten i intervall mellan 1
och 90 dagar.

XVV-stopp
[P] Extra varmvatten stopptemperatur.
Grundinställning: 65.
Inställningsområde: 60 – 65.
XVV-intervall
[P] Intervall i dygn för periodiskt extravarmvatten.
Grundinställning: 14.
Inställningsområde: 1 – 90.

Lite förvillande med att det står 60 i den förklarande texten medans det står 65 i inställningstexten. 65 är det som gäller som standard.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad ojacobsen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #7 skrivet: 15 december 2005, 06:33:39 »
Har du märkt om det är när den går från vatten-beredning till VB?. Orsaken är att det kan vara för litet vatten på VB sidan (eventuelt termostater som är stängda), och att VB blir varm för snabt... Av den anledningen säljer dom bara anläggningar med ACC hos firman där jag köpte min anläggning.


Öyvind
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #8 skrivet: 15 december 2005, 10:49:16 »
utopiazz

Tack! meny 1.8 ser jag nu  Pinsamt   :-[ borde jag räknat ut att det underförstått handlade om legionella. Ibland läser man saker utan att tänka.

MEN sänker man drastiskt "stopptemperatur extra varmvatten" (meny 1.6) då har man ju inget legionellaskydd.

Utloggad johda

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #9 skrivet: 15 december 2005, 21:54:16 »
Hej

Tror att jag har samma problem. Har oxå en ack tank på 300/200 men inte en från Nibe. Dykröret sitter en bit över returen. Retur röret sitter inte i botten på tanken utan ca 35cm upp från golvet. Undrar nu då vilken temp man ska ha på VV start?? Finns det någon rekomenderad temp??

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #10 skrivet: 25 december 2005, 15:17:16 »
Hej!

Nu har jag provocerat fram mitt fel igen (slagit på legionella och ställt ner intervallen till 1 gång om dagen Voila :)).
Jag har tagit ut en kurva på hur det ser ut när den slår ifrån.
Det kanske är nån som kan läsa ut nåt ur dessa kurvor??

Jag fortsätter kampen mot NIBE om huruvida man ska köra på 60 el 65 grader vid legionella höjning.

God fortsättning på er allihopa!!

//Alexis

Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #11 skrivet: 25 december 2005, 16:27:53 »
Vad jag kan se så slår VP:n av precis då varmvattnet uppnått 65 grader. Jag har för mig att det ska finnas en funktion som tillfälligt kopplar ur HP/MS larmet efter VV-laddning på grund av att det kan komma in en skvätt vatten med temp över 55 grader i VP:n vid växlingen och det verkar vara detta som inte funkat.

Jag kan ha fel.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #12 skrivet: 25 december 2005, 21:48:17 »
var sitter tempgivaren för returen?

på en 1215 pump sitter tempgivaren för radiatore returen före trevägsventilen.

trevägsventilen sitter på returen på dessa pumpar, var har du din?

på detta sätt så får aldrig tempgivern för returen reda på att du får en skvätt för varmt vatten tillbaka in i systemet.
« Senast ändrad: 25 december 2005, 21:51:11 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #13 skrivet: 25 december 2005, 21:56:53 »
Satt och funderade lite över dina kurvor.

Jag tycker att dina temperaturer  är höga både på VB fram och retur. Du når 72 resp 65gr i din loggning men ändå visar din VV temperatur bara 55gr.

Det vore intressant att se vad din VP visar vid samma tillfälle.

En sak jag också funerade över är monteringen av tin VV givare. Den ska ju mäta temperaturen i manteln på VPA 200/300 men det förutsätter att den sitter längst in i pilotröret.
Sen var det en sak till som någon frågade om i början. Var är tillopp frånn VP anslutet, i toppen eller botten?

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Lecce

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #14 skrivet: 26 december 2005, 19:29:49 »
Hej!

Lite kompletterande uppgifter till mitt problem:

-Mitt VV från VP är kopplad i toppen av VPA:n.

- Jag håller med om att det är väldigt höga temperaturer på VB fram vid höjningen men givarna som är Rickards orginal är kalibrerade enligt konstens alla regler i programmet och visar samma som VP vid de vanliga temperaturerna. Jag gissar att Loggerns givare borde visa mindre om det skulle vara felaktig anslutning ("stripes" och värme ledande pasta samt isolering runt dessa)
Kan det vara så enkelt att det är för varmt på framledningen istället?? Finns det någon gräns i mjukvaran där??

- VV temperaturen är felaktigt ansluten och får bortses från tyvärr. Den sitter på utloppet till VV stammen upp i huset....Ja det är inte den bästa placeringen men jag har inte kommit mig för att flytta denna....jag provade att skjuta in den där "standardgivaren" sitter men det gick inte alls att få  nån relevant temperatur.

Jag skickar även dessa kurvor och tankar som ni delar med er av till NIBE:s service avdelning som också jobbar med detta parallellt (säger de iallafall..... ???)

Tack för all input hittills...men vi ger oss inte än va... :D

Skickar med två bilder på installationen så får ni avgöra om det skulle vara något fatalt fel redan där!

MVH Alexis
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!