Utloggad Micke Borås

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Högt värme delta
« skrivet: 13 april 2005, 13:04:14 »
Hej

Har en IVT Greenline HT+ 6Kw sen 3 mån tbx den fungérar bra men får upp larm då och då
på Högt värmedelta.

Har kollat rensventilerna men dom är ok, har ett element uppe som jag justerat ner termoststaen på.

Är det nån som har någon ide om detta?

Mvh
Mikael

Utloggad Ankhati

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt värme delta
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 13:29:08 »
Högt värme delta är max temperatur skillnad mellan GT8 och GT9 som tillåts innan infolarm. Larmet är ej aktivt utan visas endast i displayen.
Som standard är larmet inställt på 13 grader, åtgärden är att öka flödet i värmekretsen. Sätt VB pumpen i läge 3, kolla alla filterboller, och avluftningar.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt värme delta
« Svar #2 skrivet: 13 april 2005, 13:31:53 »
Har du en bypassledning?

Prova i så fall höja hastigheten på cirkpumpen som cirkulerar värmebäraren i radiatorerna eller sänk hastigheten på den cirkpump som sitter i värmepumpen.

IVT:s givare och Regon är även "kända" för att ha lite ojämn kvalite, ligger deltaT normalt långt ifrån larmgränsen så kan det vara givarfel eller en kärvande cirkpump.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Micke Borås

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt värme delta
« Svar #3 skrivet: 16 april 2005, 23:16:31 »
Hej igen

Har provat att öka hastiheten på pumpen, det hjälper inte, har luftat med, rensvenilerna är ok.

Har fÃ¥tt högt pressostat  larm nu med som jag kvitterat.

Mvh
Micke

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Högt värme delta
« Svar #4 skrivet: 17 april 2005, 07:37:36 »
Du har cirkulationsproblem helt klart.

Hur känns radiatorerna är dom svala nedtill? (lite skillnad ska det vara).
Kolla alla radiatorer att dom är varma.

Kärvande växelventil kan det vara också.

Korsat värmesystem (tillopp pump sitter på husretur).

Försök att konstatera om larmet uppstår vid varmvattendrift eller värmedrift.
Vad kör du för värmekurva?

Har du kontaktat installatören?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Högt värme delta
« Svar #5 skrivet: 17 april 2005, 08:08:56 »
Hej igen

Har provat att öka hastiheten på pumpen, det hjälper inte, har luftat med, rensvenilerna är ok.
Vilken pump?
Rad eller VP cirk pump.

Har fått högt pressostat larm nu med som jag kvitterat.

Mvh
Micke

Som Rickard sa ställ RAD cirk pumpen  på läge 3 och värme bärar cirk pumpen på läge 1 då med baypass får rad kretsen bästa cirk.

 Annars om VP cirk är högre än rad flöde  sÃ¥ löser VP pÃ¥ hög temp. Rad kretsen har troligen större flödes motstÃ¥nd.

Viktig anm av IVT i deras installation del i manual.
« Senast ändrad: 18 april 2005, 22:38:02 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Högt värme delta
« Svar #6 skrivet: 17 april 2005, 09:39:19 »
Om man har problem med sin nya bil kör man till verkstan.
Har man problem med sin nya VP ställer man frågor på värmepumsforum.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Micke Borås

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt värme delta
« Svar #7 skrivet: 18 april 2005, 21:31:03 »
Hej igen!

Tack för eran hjälp, är det nån jag kan få prata med över tel?

Lättare reda ut begreppen då?

Har pratat med installatören ca 6 ggr, men än har det inte hänt nåt.

Han säger bara att jag får vänta til servicekillen kommer men nu har det gåt 2mån, börjar tröttna.


Mvh
Micke

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Högt värme delta
« Svar #8 skrivet: 18 april 2005, 21:41:12 »
Du kan prova ringa mig imorgon när du är hemma.

070-6798263

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Högt värme delta
« Svar #9 skrivet: 18 april 2005, 22:14:37 »
Kontrollera detta. utdrag från greenline manual-

Viktigt mät diff temp och hast på pumpar.

Kontakta mig ev vid problem.

« Senast ändrad: 18 april 2005, 22:38:24 av Janne EL-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Micke Borås

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt värme delta
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2005, 20:53:00 »
Hej
Nu är mitt problem löst, det var en av givarna på varma sidan GT9,an som var fel på.

Tackar för all hjälp!!

Mvh
Micke Borås

Utloggad CashMeIfYouCan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ArbrÃ¥/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline
SV: Högt värme delta
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2005, 21:11:42 »
Tjena!

Hade ocksÃ¥ problem med högt värmedelta pÃ¥ min  Greenline HT+9 MEN BARA NÄR MAN ANVÄNDE VARMVATTNET i duschen. (som om det skulle ha nÃ¥gon pÃ¥verkan?). Provade först att öka speeden pÃ¥ radiatorpumpen till 3an, det hjälpte inte. Problemet kvarstod...fick isatt en ny rego central, men dem pÃ¥ IVT firman satte i en äldre modell pÃ¥ rego än den som skulle sitta i. Orginal är en rego637, dem satte i en rego600. DÃ¥ försvann värmebärardelta-problemet och sÃ¥ uppkom problem med "Hög Retur VP". Sen fick jag idag isatt en helt ny REGO637 igen, och hittentills sÃ¥ har det funkat utan nÃ¥tt larm. *huum* skumt med dessa reglercentraler.  Sc:,h
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!