Skrivet av: CashMeIfYouCan
« skrivet: 17 maj 2005, 21:11:42 »

Tjena!

Hade också problem med högt värmedelta på min  Greenline HT+9 MEN BARA NÄR MAN ANVÄNDE VARMVATTNET i duschen. (som om det skulle ha någon påverkan?). Provade först att öka speeden på radiatorpumpen till 3an, det hjälpte inte. Problemet kvarstod...fick isatt en ny rego central, men dem på IVT firman satte i en äldre modell på rego än den som skulle sitta i. Orginal är en rego637, dem satte i en rego600. Då försvann värmebärardelta-problemet och så uppkom problem med "Hög Retur VP". Sen fick jag idag isatt en helt ny REGO637 igen, och hittentills så har det funkat utan nått larm. *huum* skumt med dessa reglercentraler.  Sc:,h
Skrivet av: Micke Borås
« skrivet: 06 maj 2005, 20:53:00 »

Hej
Nu är mitt problem löst, det var en av givarna på varma sidan GT9,an som var fel på.

Tackar för all hjälp!!

Mvh
Micke Borås
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 18 april 2005, 22:14:37 »

Kontrollera detta. utdrag från greenline manual-

Viktigt mät diff temp och hast på pumpar.

Kontakta mig ev vid problem.

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 april 2005, 21:41:12 »

Du kan prova ringa mig imorgon när du är hemma.

070-6798263

/Rickard
Skrivet av: Micke Borås
« skrivet: 18 april 2005, 21:31:03 »

Hej igen!

Tack för eran hjälp, är det nån jag kan få prata med över tel?

Lättare reda ut begreppen då?

Har pratat med installatören ca 6 ggr, men än har det inte hänt nåt.

Han säger bara att jag får vänta til servicekillen kommer men nu har det gåt 2mån, börjar tröttna.


Mvh
Micke
Skrivet av: pellep
« skrivet: 17 april 2005, 09:39:19 »

Om man har problem med sin nya bil kör man till verkstan.
Har man problem med sin nya VP ställer man frågor på värmepumsforum.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 17 april 2005, 08:08:56 »

Hej igen

Har provat att öka hastiheten på pumpen, det hjälper inte, har luftat med, rensvenilerna är ok.
Vilken pump?
Rad eller VP cirk pump.

Har fått högt pressostat larm nu med som jag kvitterat.

Mvh
Micke

Som Rickard sa ställ RAD cirk pumpen  på läge 3 och värme bärar cirk pumpen på läge 1 då med baypass får rad kretsen bästa cirk.

 Annars om VP cirk är högre än rad flöde  så löser VP på hög temp. Rad kretsen har troligen större flödes motstånd.

Viktig anm av IVT i deras installation del i manual.
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 17 april 2005, 07:37:36 »

Du har cirkulationsproblem helt klart.

Hur känns radiatorerna är dom svala nedtill? (lite skillnad ska det vara).
Kolla alla radiatorer att dom är varma.

Kärvande växelventil kan det vara också.

Korsat värmesystem (tillopp pump sitter på husretur).

Försök att konstatera om larmet uppstår vid varmvattendrift eller värmedrift.
Vad kör du för värmekurva?

Har du kontaktat installatören?
Skrivet av: Micke Borås
« skrivet: 16 april 2005, 23:16:31 »

Hej igen

Har provat att öka hastiheten på pumpen, det hjälper inte, har luftat med, rensvenilerna är ok.

Har fått högt pressostat  larm nu med som jag kvitterat.

Mvh
Micke
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 april 2005, 13:31:53 »

Har du en bypassledning?

Prova i så fall höja hastigheten på cirkpumpen som cirkulerar värmebäraren i radiatorerna eller sänk hastigheten på den cirkpump som sitter i värmepumpen.

IVT:s givare och Regon är även "kända" för att ha lite ojämn kvalite, ligger deltaT normalt långt ifrån larmgränsen så kan det vara givarfel eller en kärvande cirkpump.
Skrivet av: Ankhati
« skrivet: 13 april 2005, 13:29:08 »

Högt värme delta är max temperatur skillnad mellan GT8 och GT9 som tillåts innan infolarm. Larmet är ej aktivt utan visas endast i displayen.
Som standard är larmet inställt på 13 grader, åtgärden är att öka flödet i värmekretsen. Sätt VB pumpen i läge 3, kolla alla filterboller, och avluftningar.
Skrivet av: Micke Borås
« skrivet: 13 april 2005, 13:04:14 »

Hej

Har en IVT Greenline HT+ 6Kw sen 3 mån tbx den fungérar bra men får upp larm då och då
på Högt värmedelta.

Har kollat rensventilerna men dom är ok, har ett element uppe som jag justerat ner termoststaen på.

Är det nån som har någon ide om detta?

Mvh
Mikael

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!