Kan du inte skriva nuvarande förutsättningar och kommande planer för ditt hus i signaturen? Har du tänkt bygga ut, skaffa badkar etc?
För att se hur effekten tas upp av radiatorerna så kan du dra på värmen för fullt (tex elpatron på 9kw eller dylikt) och notera fram- och returledningstemperatur samt innetemperatur var 5:e minut, förhoppningsvis ökar framledningstemperaturen väldigt långsamt när den kommer upp i över 50 grader.
Innan du gör testet så kontrollera att det skiljer ca 7 grader mellan stigare och retur på alla radiatorer - det får inte finnas någon radiator som bara har enstaka grader i skillnad.
Du kan också ta en bild på varje radiator som är av en viss typ och ange antal, bredd och höjd för dessa, om alla radiatorer är av samma typ så räcker det med 1 bild. Lägg upp bild(derna) på forumet.
Klart du kan sätta ihop ett eget paket och lämna detta som förslag till en installatör, Niben uppskattar volymtank mm.
Skulle tro att en 1145-8/10, VPA300/200 och en UKV200 är optimalt om man har plats för grejerna och stort varmvattenbehov och vill ha Nibe, häng annars inte upp dig på fabrikatet - det är installatörens kompetens som är viktigast för resultatet.