Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Bärgaren skrivet 03 november 2010, 19:03:46

Titel: Nibe F1245
Skrivet av: Bärgaren skrivet 03 november 2010, 19:03:46
Hej
jo jag har en fråga om almänna inställningar gradminuter mm av min F1245 rörkillarna slulle ställa in men gjorde aldrig det tror inte dem visste hur man gjorde för dem avråde mig från att köpa F1245 pga av för mycket data mm blabla  ??? hur som helst installerad blev den men inställningarna var defenetivt inte bra el patron gick 11 timmar första dygnet och pumpen inget hmm fiR: 220 000 kr betalade jag men men läste på lite forum och tod efter lite inställningar dår då blev det bättre 
men skulle vilja ha hjälp med lite grundinställningar så jag kan få det att funka Huset är på 220 kvm mexitegel från 1993 pump är Nibe F1245 12kw med 180 l extra tank till golvvärmen.
Tacksammare för svar kan man inte vara  *vinkar* Sc:,h
Titel: SV: Nibe F1245
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2010, 22:33:58
Hmmm....

Låter inte så förtroendeingivande.
Defaultinställlningarna är väl inte så illa egentligen.
Sen är det ju bara att följa installationsmanualens uppstartskapitel.

Det du måste få till först är lite flödesinställningar, tempdiff på värmebäraren bör ligga runt 7-8 ºC då den värmer huset med kompressorn igång.
Ställ in kurvlutning med termostaterna på max.