Hej har ett hus byggt 1965 lite dåligt isolerat .
 10cm isolering i väggar, två glas fönster (delvis stora )
 40cm isolering på vind
  115kvm boyta +115kvm uppvärmd källare, källan runt +15 grader,

har +23 grader inne (har små barn)
borr hålet eller borr hålen på 2*60m pga sprucket berg
här är mina värden.
1/1 01:30

ute temp -3
rum22,5 (23)
vb fram 44 (47)
vb retur 39 (53)
vv start 47 (44)
kb-f 1
kb-r -3 (-8)
kurvlutning 9
rum-komp 4
grad min -168
vb diff vp 13
diff vp-ts 3
vp intervall 20m
vb-fram 25
hp/ms 1
ts-min 600
vp-min 60
min pump går in på el tillskott redan vid ca -5
är det som jag tror att pumpen inte räcker till huset  utan el tillskott eller är den fel inställd?

Titel: SV: nibe 1115-5
Skrivet av: Carl N skrivet 01 januari 2011, 11:24:34
Det är nog så att det är normalt med tillskott från -5 ºC ute med denna VP.
En sänkning av innetemp till 20 ºC kommer förbättra läget en del.
Mina små barn fryser inte, det är vanligen mamman som gnäller.  ;)

Kan du sänka värmebärar-CP ett snäpp? 5 ºC tempdiff är OK men 7-8 ºC tempdiff mellan VB-fram och VB-r är optimalt.

Sen gäller den vanliga rekommendationen att ha så få aktiva termostater som möjligt och reglera innetemp på kurva/fininställning.
Titel: SV: nibe 1115-5
Skrivet av: Labold skrivet 01 januari 2011, 17:48:21
Kolla så att dina KB-givare visar samma tempepratur vid tvångsdrift av KB-cirkpump, utan att kompressorn går. Om så är fallet kan du nog höja KB-cp ett snäpp. Du har 4 i diff nu, kan vara bra med lite bättre flöde. Optimal diff är 3 grader. Testa att höja och kolla vad du får i diff!
Titel: SV: nibe 1115-5
Skrivet av: solfångare skrivet 02 januari 2011, 08:21:17
jag har enrörssystem till elementen,
Har både ute och inne givare
ska kolla kb cp .får se vad det blir för värden
vb-f , vb-r ,diffen brukar ligga runt 8 när det blir kallare
Titel: SV: nibe 1115-5
Skrivet av: solfångare skrivet 03 januari 2011, 01:17:49
tog bort kåpan runt vp i dag och kolla lägena
kb pump läge 1 av ? har ej pillat ännnuuu  hur många finns är läge 1 minsta eller ?
värme bärare läge 2  " av 3 "
kb-f 0 . för mig låter 0 grader dåligt är det ok ? men med 2x60m borrhål så kanske det inte blir bättre.
kb-r -3
skall jag öka kb cp eller är det ok?
vp-min60
ts-min600
gradmin -457
ute temp-9 utan tillsats" bruka gå in vid runt -5 " men det kommer väll snart vart varmt ett tag
innetemp 22,5 (23)
Titel: SV: nibe 1115-5
Skrivet av: solfångare skrivet 03 januari 2011, 01:23:38
har en fråga
är nibe 1115 modellen dålig som har vpa bredvin i stället för inbyggd
har vpa 200/70
Titel: SV: nibe 1115-5
Skrivet av: Carl N skrivet 03 januari 2011, 08:09:44
Båda cirkpumparna har 3 lägen, jag brukar rekommendera en tempdiff på kalla sidan på ca 3 ºC och på varma sidan ca 7 ºC.
För att nå detta kan du sänka värmebärarpumpen ett snäpp.

KB-in=0 ºC är helt OK, samma för mig just nu.

Jag tycker nog att det är OK med VP utan VVB + VPA 200/70, du får lite mer varmvatten och sen kan varje del bytas för sig.