Författare Ämne: Logg frÃ¥n en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.  (läst 8626 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jeppe75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag skulle bli glad om någon kunnig skulle vilja titta på min logg och komma med tips. jag har en 1245 10 med ukv som blev installerad i våras med ca 200m borrhåll. Huset är på ca 190 och är byggt 1920.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Varför har du inte innegivaren ansluten ? behövs verkligen 48 graders framledning vid 0 grader ute ? Är alla termostater fullt öppna ? Du kan sänka hastigheten på varma cp så att diffen ligger på ca 7 grader och kalla cp kan du höja till ca 3 graders diff om den inte redan står på max. Vp går rätt mycket fast det inte varit så kallt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jeppe75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 21:54:45 »
Det funkade bra tills det gick under nollan då blev det kallt i huset så jag fick höja kurvan från 10 till 12 men inte jätte stor skillnad har nu ca 20 grader i huset. Jag har plockat bort alla termostater på elementen. Jag använder bara ute givare pga man rekommenderade det menar du att man ska köra på innegivare oxå? Hur ställer jag hastigheterna? Är ganska ny när det gäller vp har eldat med ved innan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Klart man ska ha både inne givare samt ute givare varför skulle dom annars skicka med båda vill man inte låta innegivaren reglera eller endast reglera lite så anger man det i vp. Har du fått effektvakten monterad du kommer troligtvis behöva en del tillskott från elpatron och då är effektvakten bra att ha. Om du håller inne bakåt knappen kommer du till installatörs menyn där kan man justera hastigheten i %
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jeppe75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 22:25:08 »
Ja effektvakterna är på plats men tror du att jag behöver köra med extra tillsats. Jag tycker det är konstigt att man inte får ut samma temp på elementen vp beräknade framledning, jag misstänker att ukv ställer till det för mig, är kopplade att vp laddar i topp och har en extra cp till radiatorerna sen går returen in o botten från R sen från botten till vp är detta rätt? Hur mycket ska jag börja justera varma / kalla cp? Jag uppdatera till ny mjukvaran igår tyckte det blev lite bättre värme sen men tycker vp går mycket längre nu än innan. Alla andra jag känner kör bara på utegivare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 22:36:02 »
Beräknad framledning är skum, den ligger konstant runt 48 °C.  Sc:,h
Kan du ta fram kameran och plåta meny 1.9.1 (värmekurvan)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Din UKV är ansluten som en arbetstank enligt din beskrivning. Då bör du ha en extern tempgivare (BT25) monterad på utgående rör från UKV (på väg mot radiatoerna) och ansluten till värmepumpen. Detta för att VP ska veta hur mycket värme som går ut till radiatorerna.

Eftersom du har en extern cirkulationspump måste du anpassa hastigheten på den också till dina radiatorer (kör den halvfort, kanske läge 2 av 3 om du har en sån pump), och se till att ha väldigt låg hastighet på värmepumpens värmebärarpump, eftersom den endast cirkulerar vatten genom UKV (då behövs låg hastighet).

Sök på forumet efter arbetstanks om du vill läsa mer.

Innegivaren följde med pumpen. Montera den så ser du i loggar och annat hur varmt du har i huset (men du behöver som sagt inte reglera något med innetempen).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Jeppe75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2014, 23:04:33 »
Här är värmekurvan Carl.  Erik Jag kör radiater cp pÃ¥ lägsta idag och har ett delta pÃ¥ 9 grader och vp värmebärarpump pÃ¥ 60% hur lÃ¥gt vÃ¥gar man köra den?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Jag har inte tittat på din logg.

När man pratar framledning, i ditt fall, måste man veta om det är framledningen i värmepumpen, före tanken, eller framledningen efter tanken ut mot radiatorerna. Kolla upp det där med extern temperaturgivare som erik nämnde. Det är viktigt. Och det är också viktigt att veta vilket värde man analyserar (före eller efter tank).

Deltat som avläses utanför tanken, på den totala radiatorkretsen, är ett annat värde än den som avläses i värmepumpen. Vid drift av kompressor bör den interna CPn ha en hastighet som ger ca 7K i delta mellan den interna framledningen och den externa. (Om din VP har stöd för olika hastighet vid värme och varmvatten kan du med tank välja att ha lite högre delta än 7K vid värmekörning. Då får du bättre skiktning i tanken.

Flödet över radiatorkretsen bör vara samma eller lägre än värmepumpen. Bra att veta att med en delad krets (VPn går inte DIREKT på raddarna) så fluktuerar ditt delta med framledningen (enkelt uttryckt). På radiatorsidan avläser du avgiven effekt och på värmepumpssidan avläser du tillförd effekt.

Gissningsvis siktar du på att ha ett delta på 20K vid DUT. Utifrån vad du beskriver är ditt delta i så fall troligen hyfsat korrekt, sett till den totala radiatorkretsen. Men det är ju gissningar.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Jeppe75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 11:50:49 »
Tack för alla kloka tips, jag har nu installerat bt25 och kopplat in inne givaren. (logg kommer) Jag undrar en sak är det ok att vp går hela tiden? hur lågt vågar man sänka interna cp?

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Om värmepumpen går hela tiden beror det på att det behövs för att hålla huset varmt. Det är helt OK och helt naturligt när det är svinkallt ute (vid vilken temperatur den går hela tiden beror på hur stor värmepump man har i förhållande till vad huset kräver: För liten pump går hela tiden redan vid 0 grader t ex, medan en för stor inte ens går hela tiden när det är så kallt som det blir där du har huset (den s k "DUT").

Jag tror du vågar sänka värmebärarpumpen så mycket du vill. Skulle du sänka för mycket har du inte 7 graders delta i värmepumpen längre (utan högre), då får du höja farten igen. Du siktar ju på typ 7 grader delta. Min går i 20% hastighet och jag har en 100 liters arbetstank.

Gissningsvis siktar du på att ha ett delta på 20K vid DUT.
Vilket delta menar du här? Och 20 grader !?  Sc:,h
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
Om värmepumpen går hela tiden beror det på att det behövs för att hålla huset varmt. Det är helt OK och helt naturligt när det är svinkallt ute (vid vilken temperatur den går hela tiden beror på hur stor värmepump man har i förhållande till vad huset kräver: För liten pump går hela tiden redan vid 0 grader t ex, medan en för stor inte ens går hela tiden när det är så kallt som det blir där du har huset (den s k "DUT").

Jag tror du vågar sänka värmebärarpumpen så mycket du vill. Skulle du sänka för mycket har du inte 7 graders delta i värmepumpen längre (utan högre), då får du höja farten igen. Du siktar ju på typ 7 grader delta. Min går i 20% hastighet och jag har en 100 liters arbetstank.
Vilket delta menar du här? Och 20 grader !?  Sc:,h

Jag pratade om radiatorer och inte värmepumpar. Han har en arbetstank och radiatorslingan jobbar självständigt. Deltat över värmepumpen är inte samma som deltat över radiatorn. Ju högre framledningstemp desto högre delta mätt över radiatorn. Många radiatorer är dimensionerade för 20K vid DUT.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2014, 14:39:19 »
Jo, men dom brukar dessutom vara dimensionerade för 80 grader vid DUT. Ökar man flödet och sänker delta-T så klarar man sig på lägre framledningstemp.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
ja i ett onoff-system får man den uppfattningen i alla fall, även på en lågtempsradiator.

Väljer man att ställa en elpatron eller shunta ut precis den framledningstemperatur som kurvan anger så kan man få reda på hur mycket radiatorn avger.

Jag som kör med separat system (tank) ser ganska bra skillnaden över värmesäsongen. De flesta med en direktkopplad onoff ser samma delta heltiden men skillnad i gångtid.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2014, 16:13:58 »
Jag skulle sänka deltat bra mycket om det går utan ljud från radiatorerna kör själv med delta på kanske 4-5 grader men har så stor tank så det gör inget.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!