Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Elving skrivet 08 december 2010, 16:38:24
-
I vilken meny kan man läsa av T1 till T12 och under vilken rubrik i denna menyn?
Har en Optima 700 och 290 A/W
-
Serviceläge -> Avancerad meny -> Temperaturer.
-
Temperaturer,drifttider och lite annat smått och gott
Vart kan jag läsa av drifttid / start stopp
beskrivning rakt ur huvet hur man hittar till fabriksvivån
Håll inne ratten 5sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till "accessnivå"
för att komma till service nivå (nivå 1) måste man mata in dagens datum som är 1205 men för fabriks meny (nivå 2) så måste man mata in 2316 (alltså +1 på varje siffra)
sen kan du utforska därifrån
När man väl är inne i fabriksmenyn måste man tillbaks till avancerade menyn (håll in ratten 5 s).
Leta sedan reda på "Temperaturer"
-
Hittar ej Temperaturer i Avancerad meny.
Rådet var Serviceläge-avancerad meny-temperaturer
-
Hittar ej Temperaturer i Avancerad meny.
Rådet var Serviceläge-avancerad meny-temperaturer
1: Gå till avancerad meny (håll in ratten 5 sek)
2: gå till 'accessnivå' och knappa in dagens datum. Då skall det stå 'access=service'
3: Du kommer tillbaks till 'standardenyn' men i serviceläge. Återupprepa 1 så att du kommer till avancerade menyn.
4: gå till 'temperaturer'
-
Hej igen !
Måste vara dum.
Kommer till access=service
vad gör jag då ?
Trycker jag på menyratten och går till temperaturer kommer huset upp dvs det som också kommer upp vid tryck på temperaturer i Meny.
Behöver alltså en vägledning som jag kan förstå.
Sorry hoppas på hjälp !
-
Hej igen !
Måste vara dum.
Kommer till access=service
vad gör jag då ?
Du är på rätt väg. När du har fått access=service trycker du på ratten sen håller du in ratten för att komma tillbaks till avancerade menyn. Det som är lite förvirrande är att man skickas ur avancerade menyn när man byter till serviceläge, så man måste gå tillbaks igen. *vinkar*
-
Hej Purjo !
Jag går till avancerad meny genom att hålla inne ratten 5 sek,går till accessnivå och knappar in dagens datum
access-service kommer upp
jag trycker på rattendå kommer MENY upp med snabbstart av v-pump
uppstart
rumstemp
ex.varmvatten
temperaturer
Jag prövade också att hålla inne ratten 5 sek -ingen skillnad
Behöver vidare instruktioner
-
För att komma in på den allra heligaste nivån ska
koden vara mmdd + 1 på varje siffra.
Idag är det 1209 då blir koden 2 3 1 0.
/Anders H
-
Hej Purjo !
Jag går till avancerad meny genom att hålla inne ratten 5 sek,går till accessnivå och knappar in dagens datum
access-service kommer upp
OK hittills...
jag trycker på rattendå kommer MENY upp med snabbstart av v-pump
uppstart
rumstemp
ex.varmvatten
temperaturer
Fortfarande på rätt väg...
Jag prövade också att hålla inne ratten 5 sek -ingen skillnad
När du gör det skall du komma till avancerade menyn (med accessnivå=service).
Håll in ratten hårdare i 5 längre sekunder!
Har du väl ändrat accessnivån så behålls den ganska länge (2 timmar tror jag...) så du behöver inte knappa in koden igen, utan det skall räcka att ta sig tillbaks till startmenyn och hålla in ratten ett tag om man går vilse.
-
Hej igen !
Tack för hjälpen. nu har jag hittat rätt
Elving