Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Bölemannen skrivet 09 januari 2012, 15:06:14

Titel: Nybörjarfunderingar
Skrivet av: Bölemannen skrivet 09 januari 2012, 15:06:14
Hej.
Som nybliven medlem på forumet, idag för 1 timme sedan, har jag några små funderingar kring detta med värmepumpar.
Först vill jag säga att jag under en tid följt diskussionerna som äger rum här och det ser ut att finnas en enorm kunskap hos många debattörer. Dessutom, vilket känns väldigt positivt, är det en fin stämning vilket inte alltid gäller på de olika forum som idag finns ute på nätet.
Jag bor i ett hus från 40-talet i ett mindre samhälle som heter Böle, 1 mil från Piteå i Norrbotten. Huset är totalrenoverat för några år sedan och i samband med att det skedde installerades en Nibe fighter 1215 med ca 450m jordvärmeslang. Uppvärmd yta är 200m2 i bottenplan (golvvärme) samt ca. 75m2 på övre plan med el-radiatorer
(håller lägre temp. där). Drygt halva ytan saknar övervåning, högt i tak i den delen ca. 5meter.
Jag har dessutom en liten gjutjärnskamin i köket som eldas med ca. 5-6m3 ved/år (öppna ytor som sprider värmen i hela nedervåningen).
Jag har inte inkopplat Ts, den har inte varit igång sedan jag köpte huset 1/8-2010. Även ifjol när vi hade 2 veckor med -30 eller kallare fungerade det bra. Håller ca. +23 grader inomhus och +17 på övervåningen. Värmen kopplade jag bort helt från maj t.o.m. slutet på september.
Under sommaren med värmen bortkopplad låg förbrukningen på ca 15Kwh/dygn, december var snittet 38Kwh/dygn.
Min elförbrukning senaste året var 11867Kwh.
Mina funderingar är:
Med följande inställningar för vp:n (öka/minska ratten på -3)
Kurvlutning: 4
Vb f.: 34 (29)
Vb r.: 27 (45)
Kb f.: 1
Kb r.:-2
ger det idag med -16 grader ute ungefär 20 starter och 6 timmar drift/dygn. Vb-pumpen i läge 2.
Eftersom vp:n håller ungefär 18 grader när vi är borta några dagar och den sköter värmen helt själv så förstår jag inte varför den ska gå igång och producera värme när innetempen ligger över 18 grader. Har försökt att hitta svaret på detta men kommer bara fram till att den jobbar utifrån utetemp, kurvlutning samt + eller - på reglageratten. Alltså inte av hur varmt jag har inne. Det går ju inte att dra ner på golvtermostaterna heller för då kommer HS-larm som ett brev på posten.
Är värdena för Vb f och r vettiga? Tycker de ligger lågt men allting verkar fungera bra. Styrs dessa enbart av kurvlutning och reglagevredet?

Titel: SV: Nybörjarfunderingar
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2012, 20:46:59
Hej!
Jag tycker värdena ser normala ut.
Helt rätt att den endast styr utifrån utetemp och kurvlutning/förskjutning.
Du kan köpa en RG20 och koppla in så kommer den ta mer hänsyn till innetemp vid regleringen.
Men i första hand ska du ställa in kurva/förskjutning så att du får rätt temperatur inne, utan nån vedeldning, sen kan du låta en rumsgivare kompensera när du eldar.