Titel: Nibe 1230-8 Problem Hetgastemperatur ?
Skrivet av: berg skrivet 26 januari 2007, 19:24:37
Hej,
Har haft koll på in och utgående kb under ett års tid. Det har för det mesta varit en skillnad på 4,5 - 5 grader vilket jag är väldigt nöjd med !
Men nu till min förvåning så skiljer det plötsligt 0,5 - 1 grad ??? Installatören var och kollade på pumpen och upptäckte att hetgastmperaturen startar på
ca 38 grader och efter en 5 minuter har den stigit till 60 grader. Detta var på tok för lågt och tog för lång tid tyckte han. Vad är normal hetgastemp om pumpen är frisk.

Är kompressorn kass eller är det bara en läcka på slingan eller ?

Pumpen är ca ett år gammal....

Vad tror ni ?

/Håkan
Titel: SV: Nibe 1230-8 Problem Hetgastemperatur ?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 januari 2007, 10:47:16
Är kompressorn kass eller är det bara en läcka på slingan eller ?

Det är väl de troligaste alternativen, på Nibe så kan hela paketet med kompressor och växlare bytas ut enkelt, propsa på det. Jag antar att den inte är äldre än 2 år så att garantin gäller fortfarande?
Titel: SV: Nibe 1230-8 Problem Hetgastemperatur ?
Skrivet av: berg skrivet 27 januari 2007, 17:37:42
Det verkar inte så bra. Valde Nibe för att deras kompressorer verkade bra. Men ett års drift är väl knappast bra... :(

Vad skall jag hänvisa till för att få hela paketet bytt. Tacksam för tips....
Titel: SV: Nibe 1230-8 Problem Hetgastemperatur ?
Skrivet av: Carl N skrivet 27 januari 2007, 20:46:17
Det verkar inte så bra. Valde Nibe för att deras kompressorer verkade bra. Men ett års drift är väl knappast bra... :(

Vad skall jag hänvisa till för att få hela paketet bytt. Tacksam för tips....

Installatören verkar vara inne på att grejorna inte funkar som de ska, ta hem honom och rådgör för hur problemet ska lösas. Jag antar att han vill göra en felsökning först, om han kommer fram till att det är en läcka eller att kompressorn inte funkar som den ska så släng fram idén om att byta ut grejorna.