VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Gnesta Alex skrivet 27 februari 2006, 17:29:04
-
Måste bara kolla hur det ligger till...
Jag som har sektions raddisar från -52, ska jag strypa ventilerna eller köra med "öppna spjäll" ?
Jag har lite strypr nu och har då en diff på ca 5 ºC på vbin resp. ut.
Att man inte bör ha termostater är vad jag har hört.
Hjälp mig reda ut detta?!
-
Finns många inlägg om detta men jag sammanfattar:
- Öppna spjäll så långt det går.
- Fast strypning om någon radd är överdimensionerad för behovet.
- Någon enstaka (av många) raddar kan ha termostat men helst inte.
Se till att din diff inte sjunker mer när du öppnar på. Då ska du sänka cirkpumpen ett steg. Optimalt säger proffsen är 7 grader för R407C
-
För mig sjunker det inte snarare en mindre diff???
Ska öppna alla fullt och se vad som sker... Lerning by doing... ^-^
-
För mig sjunker det inte snarare en mindre diff???
Ska öppna alla fullt och se vad som sker... Lerning by doing... ^-^
Det är samma för mig, öppnar jag för fullt blir delta VB 4-5 grader över VP:n på ettans läge på cirkpumpen. Jag har strypt radiatorerna på kopplen så att tempdiffen över varje radiator är ungefär densamma och tempdiff över VP:n ca 6-7 grader.
Kan du inte strypa på kopplen så stryp på returventilen på radiatorn.
-
Frågan är, SKA jag strypa? och är det diffen på radisen som ska mätas eller diffen i VP? Hur mycket ska det vara i diff?
Ska det vara full snurr på cirkulationen eller ska det vara så låg fart det går?
När vi ändå är inne på cirkulation... ska brine slingan snurra för fullt eller på låg fart?
-
Frågan är, SKA jag strypa? och är det diffen på radisen som ska mätas eller diffen i VP? Hur mycket ska det vara i diff?
Ska det vara full snurr på cirkulationen eller ska det vara så låg fart det går?
När vi ändå är inne på cirkulation... ska brine slingan snurra för fullt eller på låg fart?
Diff VP ska ligga på över 5 grader med R407C, sen tror jag det spelar mindre roll om diffen är 5 eller 8 grader, huvudsaken är att den inte understiger köldmediats glide.
På KB-slingan ska diffen inte överstiga 5 grader, 2-3 brukar vara optimalt. Ännu lägre diff KB ger något högre uteffekt på VP:n men total-COP sjunker lite på grund av att KB-pumpen drar mer ström.
-
Tackar! Thumbsup