Skrivet av: micke e
« skrivet: 27 januari 2015, 21:17:51 »jag svarar själv på min tidigare fråga ang styrning av cp till gv,(det kanske kan hjälpa någon annan nån gång)
JA det går att använda vp`s funktion "mjuka in/utgångar för att få bort mitt problem som jag skrivit om i tidigare inlägg.
man kan aktivera ett relä som benämns x7 på kortet aa3,om man väljer att aktivera extern växelventil i service menyn så drar reläet endast vid vv körning. så jag använde den andra utgången från detta relä som med andra ord är aktiverad all den tid son vp inte gör vv.(OBS om någon funderar på att använda denna funktion så måste matningen till reläet säkras av med max 2A!!!)mitt problem är borta med snabbt svalnande radiatorsystem och allt är frid och fröjd
JA det går att använda vp`s funktion "mjuka in/utgångar för att få bort mitt problem som jag skrivit om i tidigare inlägg.
man kan aktivera ett relä som benämns x7 på kortet aa3,om man väljer att aktivera extern växelventil i service menyn så drar reläet endast vid vv körning. så jag använde den andra utgången från detta relä som med andra ord är aktiverad all den tid son vp inte gör vv.(OBS om någon funderar på att använda denna funktion så måste matningen till reläet säkras av med max 2A!!!)mitt problem är borta med snabbt svalnande radiatorsystem och allt är frid och fröjd