Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp IVT OPTIMA 700  (läst 2922 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
Hjälp IVT OPTIMA 700
« skrivet: 04 januari 2009, 09:36:45 »
Vaknade i morse

16.2 grader inne
42 grader på varmvattnet
-7 ute
utedelen går, men den typ väser
på displyen så lyser både tillskottsel
o kompr
Inomhustempen är ställd till 21 grader
annars gäller fabriksvärde.
Jag har gjort rent partikelfiltret.
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 11:10:54 »
Har du något larm?

Utloggad Hasta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 11:22:25 »
jag hade larm igår hög pressostat luftade pannan samt gjorde rent partfiltret....Idag = inga larm o ingen värme :'(
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 11:44:56 »
hmm, jag tycker att det är konstigt att du har 42 grader på ditt varmvatten men ändå endast 16 grader i huset. Kan du skicka in T1-T12 temperaturerna?

Utloggad Hasta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 11:54:12 »
T1=35
T2= -3,1
T3= 46.5
T5= 16.2
T6= 89.2
T8=31.9
T9=30.8
T10=30.7
T11= -12.3
T12 = -5.8

Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 12:57:37 »
Hej Hasta,

har du kollat att cirkulationspumparna går?

Utloggad Hasta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 13:02:06 »
Hej igen

Ja dom går båda två står i hastighetsläge 1
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 14:58:52 »
Kanske någon annan på forumet har ett svar på vad som kan vara fel. Men spontant kan jag säga att delta mellan T8 och T9 är för lågt. T1 framledningstemperaturen är ju 35 grader så du borde har värme på dina radiatorer om cirkulationspumpen fungerar som den ska. Har du värme på dina radiatorer? Delta mellan T11 och T12 tyder också på att du har is på din förångare. Fungerar avfrostningen som den ska? Prova en tvångsavfrostning. Har du kollat om du har jämt flöde i synglaset? Skriv gärna och berätta vad som var fel om du eller service gubben hittar felet.

Utloggad Hasta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 15:11:02 »
Det är lite smygvärme på radiatorerna. däremot så har det inte funnits någon is på utedelen alls, inte sen i går kväll.
När jag fick larmet igår morse så var hela elementet igen isat både på in o utsida........... Sc:,h
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000

Utloggad Hasta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp IVT OPTIMA 700
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 20:31:35 »
Har haft herr rörmockare på besök efter lite trixande så kom han fram till att det var 4 v ventilen som gick trögt.
Den ställde sig i ett mellanläge mellan jobb och avfrostning. En ny kommer att trilla dit under nästa vecka. :D
Så det får bli att tuffa elpanna fram till dess....... fiR: fiR: fiR:

Tack till mikaelanderlund här på forumet när vi försökte lösa det



//Hasta
Tämligen oisolerat 120kvm trähus med 5 invånare byggår 1940.
Uppvärmning Ivt Optima 700. Och nu en ännu ej använd Keddy Maxette som ska ta över huvuduppvärmningen med ivt:en som stöd...Total strömförbrukning 17000

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!