Hej

Ska installera en Nibe F1225-10 och docka den till min gaspanna. Då jag samtidigt lägger golvvärme så får jag liten vattenvolym för pumpen. Kopplar därför in en utjämningstank.
Får jag flytande kondensering enligt ritningen, tanken har nummer 1.
Ska man koppla returen(5) från elementen till tanken eller direkt till pumpen?
Pumpen styrs av en rumstermostat men även pannan styrs av en termostat, hur koppla dessa så att gaspannan endast går in då pumpen inte orkar?
Nästa problem är hur man ska styra golvvärmeslinga 3. Hade tänkt mig en termostat per rum men då kanske detta kommer i konflikt med de andra termostaten?
Ellerska mansatsa på Nibes SMO 10 och att köra golvslinga(2) endast med injustering???
Tacksam för all hjälp.
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: Carl N skrivet 23 maj 2010, 23:02:37
Det där ser ut som en Nibe 2025 (luft/vatten)?
Ska det vara en sån eller 1225 (bergvärme) som du ska ha?

Returen från pannan ska kopplas till returen från elementen.
Bypassen borde bort och ha alltid slingan mot elementen öppen (utan termostater).

Ledningen (5) är nog bra att ha.
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: hokanp skrivet 24 maj 2010, 02:39:44
Det där ser ut som en Nibe 2025 (luft/vatten)?
Ska det vara en sån eller 1225 (bergvärme) som du ska ha?

Returen från pannan ska kopplas till returen från elementen.
Bypassen borde bort och ha alltid slingan mot elementen öppen (utan termostater).

Ledningen (5) är nog bra att ha.
Ja det är en 2025 luft/vatten.
Bypassen kan jag ta bort då endast 1 rum får termostat, resten kranar.
Vilken panna menar du? Det befintliga systemet kan jag inte ändra på.
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: purjo__ skrivet 24 maj 2010, 08:27:12
Det där ser ut som en Nibe 2025 (luft/vatten)?
Ska det vara en sån eller 1225 (bergvärme) som du ska ha?

Returen från pannan ska kopplas till returen från elementen.
Bypassen borde bort och ha alltid slingan mot elementen öppen (utan termostater).

Ledningen (5) är nog bra att ha.
Ja det är en 2025 luft/vatten.
Bypassen kan jag ta bort då endast 1 rum får termostat, resten kranar.
Vilken panna menar du? Det befintliga systemet kan jag inte ändra på.


I ditt första inlägg i tråden skrev du så här:
Citera
Ska installera en Nibe F1225-10 och docka den till min gaspanna.
I bilden har du ritat in en 2025, därför blir man lite förvirrad  Sc:,h
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: Carl N skrivet 24 maj 2010, 08:50:52
Vilken panna menar du? Det befintliga systemet kan jag inte ändra på.


Oj, jag har fel, shunten är vänd så den stänger bypassen vid pannan när den öppnar ser jag, då kommer det funka.  :-[

Du bör ställa pannans termostat (som bara ska styras av innetemp) att öppna vid en lägre innetemp än VP:ns termostat.

Golvvärmens termostater bör ställas upp så de stänger vid en högre innetemp än VP:ns givare styr emot. När du kör din VP mot en acktank på detta viset så kan du ha aktiva termostater, men låt inte dessa styra värmen inne i första hand utan försök att styra värmen med VP:ns givare främst.
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: hokanp skrivet 24 maj 2010, 12:44:41
Vilken panna menar du? Det befintliga systemet kan jag inte ändra på.


Oj, jag har fel, shunten är vänd så den stänger bypassen vid pannan när den öppnar ser jag, då kommer det funka.  :-[

Du bör ställa pannans termostat (som bara ska styras av innetemp) att öppna vid en lägre innetemp än VP:ns termostat.

Golvvärmens termostater bör ställas upp så de stänger vid en högre innetemp än VP:ns givare styr emot. När du kör din VP mot en acktank på detta viset så kan du ha aktiva termostater, men låt inte dessa styra värmen inne i första hand utan försök att styra värmen med VP:ns givare främst. Kommer
Tänkte köra dessa på samma termostat. SMO10 bör väl ha justering för olika temp. för de olika värmekällorna.
Tnkte låta VP.ns givare styra värmen till 100% och justera fördelaren för resp. rum. D.v.s. golvvärmen kommer inte att ha rumstermostat.
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: Carl N skrivet 24 maj 2010, 15:34:31
Jepp, med SMO10 så kan du styra både VP, pannans shunt och golvvärmens shunt samt alla cirkpumpar. Till denna kopplar du både ute och innegivare.

Men du borde fundera på om du inte ska göra varmvattnet med VP:n också?
Fast det kan du vänta med om du vill, men SMO10 kan styra VV-laddning med VP:n också.
Titel: SV: Flytande kondensering
Skrivet av: hokanp skrivet 24 maj 2010, 16:03:44
Jepp, med SMO10 så kan du styra både VP, pannans shunt och golvvärmens shunt samt alla cirkpumpar. Till denna kopplar du både ute och innegivare.

Men du borde fundera på om du inte ska göra varmvattnet med VP:n också?
Fast det kan du vänta med om du vill, men SMO10 kan styra VV-laddning med VP:n också.
Jo SMO10 kan väldigt mycket men jag tänker köra gaspannan et tag till och även ha den som reserv.