Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 oktober 2011, 10:07:47 »Tvårörs 22 mm.
Justerade (trimventil) flöden på varje fläktkonvektor.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 18 oktober 2011, 10:07:47 »Tvårörs 22 mm. Justerade (trimventil) flöden på varje fläktkonvektor. Skrivet av: Kinng« skrivet: 18 oktober 2011, 09:58:00 »Det är en IVT Optima 900, vet inte hur gammal den är. Och en IVT 290 till den.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 17 oktober 2011, 22:00:41 »på fläktelementen är det tänkt att ha ett stort i källaren, ett mellanstort på mellanvåningen och ett litet på övervåningen. vet inte riktigt vilken storlek det blir än. Har du över 10-12 kW effektbehov vid lägsta utetemp, bör du köra med 28 mm. Med lägre effekt kan du köra med 22 mm. Vilken värmepump har du? (fabrikat och modell/effekt) Skrivet av: Kinng« skrivet: 17 oktober 2011, 15:16:30 »på fläktelementen är det tänkt att ha ett stort i källaren, ett mellanstort på mellanvåningen och ett litet på övervåningen. vet inte riktigt vilken storlek det blir än.
Gör det stor skillnad vilken storlek det är på elementen? Skrivet av: Lexus« skrivet: 16 oktober 2011, 20:06:04 »Vilka effekter pratar vi om. Skrivet av: Kinng« skrivet: 16 oktober 2011, 20:01:33 »Hej.
Vi har köpt en begagnad luft/vatten och tänkte installera den. Vi har i dag direktverkande el men hade tänkt att installera 3 fläktelement. 1 i källaren, 1 på mellanvåningen och 1 på övervåningen. Vilken dimension ska det vara på rören till fläktkonvektorerna? Det borde väl bli bäst med ett 2 rörs system även om det bara är 3 konvektorer? tacksam för svar. /kinng |
There aren't any users online.
|