Tack för hjälpen me o få bort motorn
Jodå nu så blir det varmvatten igen. Då kommer vi till problemet att när tempen pendlar säg mella 0 och -10 så ändrar den inte tempen som den ska.
När det va -10 så va jag ju tvungen o höja tempen o sen sänka den när den närmade sig 0 för det blev ju skit varmt inne.
Och sen att "dusch" lampan lyser ju jämt. ska den göra det? efter att jag jucka på ventilen så började även tillsatsvärmen gå in.
Det känns som du har fel proportioner mellan inställning av kurvan och fininställning (parallellförskjutning).
Om det blir för varmt inne när ute temperaturen kommer mot nollan, ska man sänka parallellförskjutningen,
och om det blir för kalt inne när temperaturen ute går ner mot –10 grader ska man höja kurvan.
Med andra ord man ska parera temperaturen kring 0:lan och över med parallellförskjutningen och nere vid
–10 grader och kallare med kurvan.
Annan fråga man kan ställa om utomhusgivaren GT2 fungerar?
Duschlampan ska inte lysa jämt som
Roland skriver. Det kanske är fortfarande vajsing med växelventilen?
Vad har du för temperatur i VV och inställning på VV GT3, Börvärde och nuvarande värde?