Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: sepahewe skrivet 05 april 2011, 23:36:47
-
Hej!
Jag tänkte dela med mig av en erkänd bug som jag hittat i IVT HE. Om du har en shuntgrupp (Shunt1000) kopplad till värmepumpen så räknar pumpen fel på framledningens börvärde om du har knäckt kurvan. IVT visste redan om buggen och den skall fixas i nästa version av programvaran till pumpen. Nuvarande version är 1.12 och den lider fortfarande av buggen, så jag antar att det blir 1.13 som fixar problemet.
Om du har en shunt kopplad till pannan, se till att du har en rak kurva utan några knäckningar. IVT påstår att pannan bara bortser från knäckningarna och bara går på ändvärdena, men mina tester indikerar att det inte stämmer helt och hållet. Kurvan över börvärdet kan ge annan lutning än de inställda ändvärden skulle ge. I mitt fall blev det beräknade börvärdet flera grader under min kurva vid höga utetemperaturer och flera grader över vid låga temperaturer.
Det tråkiga i kråksången är att pannan har en bug, det glädjande är att IVT redan håller på och fixar det. Hellre en erkänd bug som fixas än en förnekad bug.... :)
//H
-
Kan man uppdatera programvaran på nåt enkelt sätt?
-
Japp. HE:n har en USB-plugg som man kan uppdatera programvaran via. Så fort IVT släpper nästa version så är det bara att uppdatera, men tyvärr så får vi pannägare inte tillgång till programvaran utan vi måste få den via vår installatör (tur jag har en så bra installatör :))
-
Japp. HE:n har en USB-plugg som man kan uppdatera programvaran via. Så fort IVT släpper nästa version så är det bara att uppdatera, men tyvärr så får vi pannägare inte tillgång till programvaran utan vi måste få den via vår installatör (tur jag har en så bra installatör :))
Går det att få ut info via usb typ loggar eller nåt sånt. Nibe är lika dåliga på att dela med sig av uppdateringarna men det brukar ordna sig ändå *vinkar*.
-
Inte vad jag vet om. Mitt nästa projekt är just att försöka få ut data från pannan, men jag tror jag väljer att lyssna på CAN-bussen istället.
-
Inte vad jag vet om. Mitt nästa projekt är just att försöka få ut data från pannan, men jag tror jag väljer att lyssna på CAN-bussen istället.
Då skulle jag kontakta Purjo för tips han gör nåt liknande.
-
Japp. Jag har ALL information (till skillnad från Bosch/IVT) ;)
-
Jag fick en ny sw (1.12.1) förra veckan som löste ett problem med min shunt1000 i poolstyrningsmode...
Kan jag på ett enkelt sätt verifiera om buggen är fixad?
/AGW
-
Har du en shunt för en extra värmekrets?
I så fall knäck kurvan vid nuvarande utetemperatur för både krets 1 och krets 3 genom att exempelvis öka framledningen med 5 grader vid +15. Kolla sedan i info-läget om framräknat börvärde är samma för både krets 1 och krets 3. Naturligtvis måste pannan vara i vinterläge också.
-
Min shuntmodul är ställd som poolstyrning så jag kan nog inte testa detta.
/AGW
-
sepahewe, har du någon mer info om ny ver.?
/AGW