Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
Arbetstankfundering
« skrivet: 04 januari 2009, 12:19:50 »
Hej alla!

Igår gjorde jag lite tester ang tur/returtempen till elementen.

Jag eldar med ved ( ett tag till iaf )och fyllde acktankarna till 70 ºC.
Shunten stod på ca 2 av 10
cirkpumpen stod på hastighet 3/3
ute var det ca 4-5 minus

Framledningen hölls sig på 35,5 ºC
returen lÃ¥g pÃ¥  32,8 ºC

jag sänkte cirkpumpen till 2/3
returen låg då på 31 ºC


Min fundering är då om jag kan komma upp i ett Delta på 7 ? Kommer det att bli kallt i huset med en Thermia Optimum,som på egen hand försöker skapa ett bra delta.Den kommer väl att sänka hastigheten på cirkpumpen till ett minimum,med resultatet att det blir kallt i huset.

Kan då lösningen vara att sätta dit en arbetstank med en extra cirkpump?

Är väl medveten om bristerna i denna undersökning,men ville bara kolla så inte det är för varmt vatten som kommer tillbaka till pumpen. ( som snart kommer på plats)


« Senast ändrad: 04 januari 2009, 12:33:04 av pajas »
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Arbetstankfundering
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 12:45:12 »
Det är möjligt att du behöver lite högre framledningstemp med större tempdiff på VB men det är bättre med optimal tempdiff på VP:n.

En arbetstank förändrar inget, vill du ha högre flöde över raddarna så kommer VP:n ändå behöva ligga några grader över i sin framledningstemp till tanken än vad du kommer ha efter tanken till raddarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 12:52:06 »
Hej calle!

Som du säkert har förstått så kan jag inget om det du pratar om nu... :)

Om du har tid ,kan du pÃ¥ ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara vad du menar?  :)
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 12:55:23 »
Borttaget....var nog en korkad fråga!
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 13:00:10 av pajas »
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Arbetstankfundering
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 12:59:39 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 13:08:00 »
jag läser på och återkommer med funderingarna..
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 13:39:01 »
jag läser och begrundar...

En konkret fråga som dök upp i skallen:

Thermia rekar en difftemp på 8 ºC på varma sidan . Men antag att
jag inte kommer över 5-6 ºC ,vad häner och vad kan man göra åt det?


Stannar pumpen,eller blir det "bara" sämre verkningsgrad?

ha tålamod med mig...om ett par år så har det nog klarnat! :)
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Arbetstankfundering
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 16:34:31 »
hej  du borde ju kunna strypa in sÃ¥ du fÃ¥r ca:7g delta T.
du måste väl ha någon typ av ventil som du stryper hur mycket som ska gå till radiatorn eller gå vidare till nästa?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 16:39:04 »
hej!

har enrörssystem med ett koppel som det inte finns nån strypning på..
(vad jag kan se iaf)
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Arbetstankfundering
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 16:44:56 »
hej!

har enrörssystem med ett koppel som det inte finns nån strypning på..
(vad jag kan se iaf)

jo jag såg att du hade enrörssystem , men de borde ändå gå att strypa på någe sätt.
hur många slingor har du da?
konstigt om allt vatten går igenom varje radiator då borde delta T sjunka ganska bra, om de är så du inte har många slingor
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 16:57:36 »
har två slingor..har kollat en gång till nu men hittar ingen strypning.Har för mig att rörnissen också kollade.
Du vet huset byggdes för vedeldning,och den rörkrökaren som gjorde det var nog inte så noga.
Vet i tusan om han har räknat öt.
Jag vet dock att när jag best värmen -86 så sa jag att jag ville ha större element än vad som eg krävdes.
Jag har sällan shunten över 2-3 på den 10-gradiga skalan,och det räcker till 20 grader när det är kallt.Vad det innebär i framledartemp är svårt att säga,men tror aldrig jag är över 45 ºC hur kallt vi än har haft det.
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Arbetstankfundering
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2009, 17:28:29 »
har två slingor..har kollat en gång till nu men hittar ingen strypning.Har för mig att rörnissen också kollade.
Du vet huset byggdes för vedeldning,och den rörkrökaren som gjorde det var nog inte så noga.
Vet i tusan om han har räknat öt.
Jag vet dock att när jag best värmen -86 så sa jag att jag ville ha större element än vad som eg krävdes.
Jag har sällan shunten över 2-3 på den 10-gradiga skalan,och det räcker till 20 grader när det är kallt.Vad det innebär i framledartemp är svårt att säga,men tror aldrig jag är över 45 ºC hur kallt vi än har haft det.

ok de låter ju bra, att systemet är bra dimensionerat.
där slingorna går ut sitter de ingen karan där då? som du kan strypa lite.
ock jag tror inte att det gör så mycket om du inte får mer än 5-6g delta. kanske inte de mest effektivaste dock.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2009, 17:45:14 »
finns inga kranar någonstans...

ett alternativ kan ju vara att ta bort det första elementet på ena slingan,(det elementet går ut i förrådet bara nån meter bort),och ist ta värmen till det elementet från den gemensamma radiatorreturen som går tillbaka in i värmepumpen. Det borde ju sänka returen.
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Arbetstankfundering
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2009, 18:37:58 »
Thermia rekar en difftemp på 8 ºC på varma sidan . Men antag att
jag inte kommer över 5-6 ºC ,vad häner och vad kan man göra åt det?

Det är lugnt, VP:n funkar bra ändå. Fast med ettrörsystem så brukar flödesmotståndent vara tillräckligt för att tempdiffen ska bli högre än så.
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 18:43:29 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pajas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Arbetstankfundering
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2009, 18:44:25 »
ja va fan...man ska nog inte oroa sig i onödan...iaf inte innan bekymret har dykt upp !
Tyvärr är jag väl typen som bara ser bekymmer och svårigheter i det mesta jag ska göra.

 :)
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!