Skrivet av: peterw6 skrivet 10 februari 2006, 12:05:25
Hur kopplar man in en gammal hederlig elmätare med snurrande skiva.Märket är Ermi typ vkn21.Det finns anslutningar 1 till 10 samt en närkt 12. Är det någon som vet
Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: Sven G skrivet 10 februari 2006, 12:58:37
Kopplingsschema borde finnas i locket. Har du kollat på baksidan?
Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: peterw6 skrivet 10 februari 2006, 13:01:50
Kan ej finna något.
Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 februari 2006, 14:08:19
Det borde vara så här länst till vänster fas 1 in sedan fas1 ut, fas 2 in fas 2 ut, fas 3 in fas 3 ut och på den 7:e skruven skall nollan in sen ska det vara klart
Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: ktm525 skrivet 10 februari 2006, 14:18:34
om han har 1 -10  så borde väl jorden hänga med också på 9-10....
Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: R.C skrivet 10 februari 2006, 14:27:24
Inte säkert.

Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: utopiazz skrivet 10 februari 2006, 14:54:12
Hur kopplar man in en gammal hederlig elmätare med snurrande skiva.Märket är Ermi typ vkn21.Det finns anslutningar 1 till 10 samt en närkt 12. Är det någon som vet


1=L1 IN
2=Används ej
3=L1 UT

4=L2 IN
5=Används ej
6=L2 UT

7=L3 IN
8=Används ej
9=L3 UT

10=Nolla
11=Används ej
12=Nolla

13=S0 Kan även vara märkt 20
15=S0 Kan även vara märkt 21

/Johan
Titel: SV: Inkoppling av elmätare?
Skrivet av: peterw6 skrivet 10 februari 2006, 15:22:52
utopiazz helt korrekt tyvärr han jag ringa en elapa innan jag läste ditt svar. Det är inkopplat och färdigt det funkar perfekt.Jorden la jag ihop i en eldosa under.Jag återkommer med lite siffror om ett tag.