Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: han540 skrivet 10 mars 2011, 21:27:24

Titel: Fördelar med låg hast på vb-pump vid vila, och nackdelar..?
Skrivet av: han540 skrivet 10 mars 2011, 21:27:24
Måste kolla detta med någon insatt.
 Jag har experimenterat med olika hast på vb-pumpen när pannan inte går och har kommit fram till att jag får en fördel genom att sätta den på 25. Det har visat sig att den står nästan still då, och jag har en relativt kall källare. Det betyder att det varma vattnet som är avsett för andra ytor i första hand, cirkulerar inte ner och kyls ner, av den kalla källaren.
Vad som händer är ju att pannan tror att vattnet är varmare än det är och väntar således längre än normalt innan den kör igång. Kan nämna lite siffror. Tex så visar den 28 gr på vb in, men när vp startar så sjunker tempen till ca 24 gr direkt eftersom elementen i källaren är svalare än vad pannan har registrerat. Vp kan vila längre mellan starterna, utan att tempen sjunker något nämnvärt i bostadsytan, och utan att den behöver gå längre tid totalt sett.
En nackdel är att när den gör vv så tar det väldigt lång tid innan tempen sjunkit så lågt så att den startar för värmeproduktion igen. Ska installera innegivare snart, då löser det sig väl.
Det jag undrar över är om det är någon del i vp som kan ta skada av detta. När den gör vv tex så blir ju vattnet betydligt varmare, och eftersom pumpen i princip står still så vet jag inte om det är så bra, eller om det finns någon annan aspekt på det....
Titel: SV: Fördelar med låg hast på vb-pump vid vila, och nackdelar..?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 mars 2011, 21:39:35
VP:n tar nog ingen skada, har du hyfsad komfort inne så ser jag ingen anledning att ända på grejerna.
Titel: SV: Fördelar med låg hast på vb-pump vid vila, och nackdelar..?
Skrivet av: han540 skrivet 12 mars 2011, 22:49:45
Ok, tack.
 Är det någon annan som har någon åsikt på konceptet som sådant?
Titel: SV: Fördelar med låg hast på vb-pump vid vila, och nackdelar..?
Skrivet av: Elmer skrivet 13 mars 2011, 02:20:17
Håller med Carl N.
Så länge det inte påverkar komforten är det helt OK.
Som jag ser det är det den enda eventuella nackdelen.
Titel: SV: Fördelar med låg hast på vb-pump vid vila, och nackdelar..?
Skrivet av: tipo874 skrivet 13 mars 2011, 08:35:14
Har inte din VP mjukvarureglerad CP?

I min 1245:a kan jag ställa CP separat för driftlägena varmvatten, värme, pool, ekonomi, kyla.

I "ekonomi", vilket är när varken kompressor elelr elpatron går, har jag satt hastigheten väldigt lågt, och för värme tror jag jag har 70%. VV har jag fabriksinställningen.
Titel: SV: Fördelar med låg hast på vb-pump vid vila, och nackdelar..?
Skrivet av: han540 skrivet 14 mars 2011, 22:56:02
Jodå, jag har samma möjligheter som du vad gäller inställningar.
Jag har ställt min cp väldigt lågt, 25 alltså, när vp inte går, och den står nästan stilla, vattnet cirkulerar obetydligt, och det betyder att det inte går omvägen ner i den kallare källaren, utan värmen avges där jag vill ha den.
 Detta förbättrar cop dessutom, pga att den går längre tid på en lägre temperatur.  :)