Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« skrivet: 18 november 2009, 08:46:07 »
Ska bygga hus. 275m2 boyta, samt 70m2 vidbyggt garage. Ligger i Uppsala, ganska välisolerat. Enligt energibalansberäkningen så är värmebehovet inkl vv i januari ca 8000kwh. Byggnadens totala värmebehov under året är uträknad till 46000kWh. Vad tror ni när det gäller storlek på pump resp borrhål?

Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 08:23:35 »
Finns det någon med idéer om dimensionering? Skulle behöva lite hjälp med detta.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 08:50:22 »
Hur ska huset värmas upp? Radiatorer eller golvvärme?

Kanske kan 11kW räcka, borrdjup ska nog vara åtminstone 200m med den höga förväntade förbrukningen.

Någon som har leverantörernas beräkningsprogram kanske kan räkna lite, annars kan du räkna lite sjäv på www.ivt.se, www.nibe.se osv för att se vilken pump du troligen behöver..

Men leverantörerna kan ge mer information
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #3 skrivet: 20 november 2009, 08:49:22 »
Om förbrukningen i januari är 8000kwh, är det så enkelt då att man delar det med 31 dagar och sedan 24 timmar? Då får jag fram 10,5 kWh. Skulle det sedan motsvara storleken på pumpen?

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #4 skrivet: 20 november 2009, 11:01:36 »
Hmm.. känns lite för enkelt... ;)

Tyvärr vet jag inte hur det fungerar.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #5 skrivet: 20 november 2009, 17:33:55 »
enplans eller tvåplans? värme i garaget? vad innebär ganska välisolerat, 30cm i vägg och 50cm i tak?
golvvärme eller radiatorer?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #6 skrivet: 20 november 2009, 19:34:11 »
Jag trodde att den typen av info inte behövdes när ni hade de andra siffrorna.
Isolering i väggarna 265mm. 2-plans med platta på mark, med golvvärme på båda våningarna. 500 på vinden. Fönster 1,1

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #7 skrivet: 20 november 2009, 19:43:03 »
Vad är det för takhöjd i huset? Fönsteryta? En del moderna hus har ju typ 7-8m takhöjd och fönster från golv till tak.
Inte för att det spelar så stor roll eftersom energibalansberäkningen redan är gjord men intressant ändå eftersom beräknad förbrukning låter rätt hög.
« Senast ändrad: 20 november 2009, 19:45:29 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #8 skrivet: 20 november 2009, 20:27:56 »
Utan ventilationsåtervinning:
14 kW 2x130 meter aktivt

Med ventilationsåtervinning: FTX
11 kW   1x220 meter aktivt

(möjlighet till 1,5 kW bergkyla via FTX)


Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #9 skrivet: 20 november 2009, 20:39:38 »
Det är räknat med F-vent. Glas yta 51m2, dörryta 35m2. Innetemp 23 grader. Takhöjd entré: 2,7. Takhöjd vån 2: 2,5
Blir det en så pass stor som 14kW?
« Senast ändrad: 20 november 2009, 20:44:45 av Baffe »

Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #10 skrivet: 21 november 2009, 07:46:15 »
Ok. I valet mellan 1125 o 1145. Vad rekomenderar ni? Det är ju i stort sett samma cop, så det verkar ju endast vara utseende o en del extra funktioner?

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #11 skrivet: 21 november 2009, 11:37:51 »
Hej Baffe!

Jag har ett hus i din storlek (Se profil) och klarar mig med en Fighter 1135 -10 trots mycket stora fönsterytor och takhöjdere på 6m.

Mvh//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #12 skrivet: 21 november 2009, 11:39:28 »
Hmm.. känns som något är fel här, omräknat till w/kvm så blir värmebehovet 51w/kvm vilket är väldigt högt för ett nybyggt hus.
Med energilagen som träder i kraft nästa år så hade du inte fått bygglov med dessa siffror(max 29w/kvm i mälardalen).
Har du panoramafönster, uppvärmd inglasad altan el. dyl.?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #13 skrivet: 21 november 2009, 15:11:46 »
När det gäller den lagen så är det köpt el som det handlar om. Idag är det max 110/m2, senare kommer det att bli 55/m2. De siffror som jag har angett är ju inte köpt energi utan husets behov för uppvärmning och vv.

Utloggad Baffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #14 skrivet: 21 november 2009, 15:13:21 »
Jarlen: kan det bero på att du har FTX som gör att du ändå klarar dig?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!