Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Fimpen/IVT skrivet 13 februari 2011, 12:20:43

Titel: Elfel på pumpen?
Skrivet av: Fimpen/IVT skrivet 13 februari 2011, 12:20:43
Hej!
Nu är det kallt inne:(. Av någon anledning så går jordfelsbrytaren i huset så fort pumpen försöker gå igång. Har försök att titta i instruktionsboken men den säger inget. Säkringarna inne i "styrskåpet" löser inte ut utan ser ok ut. Vad kan ha hänt? Det funkade felfritt igår, var på kalas gick och lade mig och vaknade till iskallt hus!

Utetemp -4°
Innetemp 15°

Någon som har en lösning idag? Svårt med service en söndag och frugan är vansinnig!!!

/jimmy
Titel: SV: Elfel på pumpen?
Skrivet av: Fimpen/IVT skrivet 13 februari 2011, 12:45:13
Kanske ska lägga till att jag har en IVT Optima 1000/1300. Installerad 2005.

/Jimmy
Titel: SV: Elfel på pumpen?
Skrivet av: Apan skrivet 13 februari 2011, 12:55:09
Du har jordfel nånstans, kör den på elpatron och stäng av kompressorn..
Titel: SV: Elfel på pumpen?
Skrivet av: Fimpen/IVT skrivet 13 februari 2011, 17:08:35
ok, ska ner i källarn och se om jag får ordning på´t....
Titel: SV: Elfel på pumpen?
Skrivet av: Erik-NA skrivet 13 februari 2011, 20:48:27
Jag hade samma problem en gång. Kompressorn hade skurit. Hoppas inte du har samma problem...
Titel: SV: Elfel på pumpen?
Skrivet av: Lmf skrivet 15 februari 2011, 08:36:23
Har du allt på jordfelsbrytaren?
En annan som har problem med jordfel och kanske en lösning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40263.msg378660#msg378660