Vet inte riktigt hur viktigt det är att få bort all luft ut ur utgående brine, det verkar inte påverka driften, även om det inte känns bra och jag ser problem på sikt.
Ser att jag har följande alterntiv:
* Be dem komma tillbaka med sin tunna och pump och lufta ur allt.
* Montera en t-koppling, med en liten conex luftningsskruv eller en större ventil (undrar om det fungerar med en liten luftningsskruv då det inte finns något tryck). Om jag gör detta arbetet nu så kan jag också ta bort gängtejpen som de har monterat och ersätta den med lin eller liknande. (Litar inte på gängtejpen!)
Eller en kombination av båda.
Det intressanta är att montören monterade en "filterball" (avstängningsventil med filter) på utgående brine för att undvika att det kommer ner smuts längst ner i kollektorslangen. (Jag såg det inte som nädvändigt, men det skadar inte). Om jag nu skulle öppna detta filter så rinner det ut sprit och in kommer det luft som aldrig kommer att försvinna, då det fastnar i luftfickan ovan. Om det inte vore för backventilen.
Så även om jag monterar en luftningsventil så kommer inte luften dit för den fastnar i backventilen.
Tyvärr så har installatören saknat systemtänk! Vissa detaljer är bra, men helheten har de inte haft förmågan att tänka på!
--/
Ser helst att jag slipper se installatören igen.
Så vad ska jag göra?
Om jag monterar en luftningsanordning så kan jag dessutom ta bort gängtejpen och byta plats på backventil och anstängningsventil och få en bra anläggning. Thumbsup
Tror ni att det är möjligt att fylla på sprit och få all luft på utgående brine utan att ta hit den stora pumpen igen för avluftning efter dessa förändringar??? Ialla fall så att det blir mindre luft kvar än nu?