Utloggad GammelMan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: LövÃ¥nger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« skrivet: 28 januari 2016, 10:25:56 »
Jag har haft återkommande problem med "lågtryck löst".
Tidigare så har det räckt med att starta om värmepumpen en eller två gånger så har den sen gått i flera månader.
För 2 dagar sen så var det samma larm och jag startade om värmepumpen och den gick 1-3 minuter och larmade sen i igen med lågtryck löst, kollade brinefiltret som var rent. Provade att starta om flera gånger och det var samma sak, gick nån minut innan den larmade.
Satte den på den gick på elpatron och lät den vara i 1dygn, nu startade jag den i auto läge igen och då går den bra med värmepump+elpatron men däremot så låter det i brinerören som att det är luft men det låter mindre ju längre pumpen går och efter ca 30 minuter så hör jag inget alls.
Hitta en liten läcka vid en röd kran till ena brineröret, verkar läka mindre där också ju mer pumpen går.
Går den kranen att byta utan att tömma hela brinekretsen?
Jag har inte sett läckan tidigare och verkar inte som att det läkt tidigare.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.

Utloggad GammelMan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: LövÃ¥nger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2016, 10:32:57 »
Bild på kranen
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2016, 10:49:59 »
Verkar vara TA STAD injusteringsventil med mätuttag.
 Exakt vad som läcker? GÃ¥r det inte att dra till locket för avtappning och proppen till mätuttag?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad GammelMan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: LövÃ¥nger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2016, 10:58:21 »
Drog av själva plasten på kranen.
Det är på själva axeln högst upp som det läker.
De är brine som läker.
« Senast ändrad: 28 januari 2016, 11:00:04 av GammelMan »
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2016, 11:26:57 »
Helst ska du inte ändra inställt flöde med yttre käglan.
Invändigt har du 3-mm insex, skruva medurs tills stopp för att låsa inställt värde, då borde du bli av med läcka.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2016, 11:36:42 »
Försök återställa ratten som den var från början eller åtminstone ge akt på så att du inte ändrar flöde med yttre käglan!
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad GammelMan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: LövÃ¥nger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2016, 11:56:26 »
Jag har inte vridit ratten nåt utan bara dragit av den rakt ut.
Satte tillbaks den nu så den står på samma värden som det var från början.
Drog fast insex skruven när jag hade ratten på plats och nu läker det nog lite mindre men inte helt tätt.
Läker mindre då värmepumpen är av, får väl se vad som händer när den startar igen.
Nu gick värmepumpen i 2 timmar och 20 minuter tills det inte behövdes mer värme utan problem.
Får väl se om den startar sen då den behövs.

Tur att det är bara -3 grader nu, för 1 vecka sen hade vi runt -30 då hade det varit mindre kul om värmepumpen inte funkat.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2016, 13:12:46 »
Inte mycket mer man kan göra. Det sitter o-ring(EPDM) som tätar, kanske silikonspray.
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad GammelMan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: LövÃ¥nger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2016, 14:24:33 »
Nu startade då värmepumpen och går fint, bara få till läckaget sen då.
Nån som vet om man kan byta justeringsventilen och om man måste tömma systemet, lufta m.m.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Diplomat 12 Optimum, lågtryck löst.
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 15:11:44 »
Om du nu vill ge dig in på att byta ventilen? Helt onödigt kostnad på dryga tusenlapp+montering.
Enklast att demontera spindeltätning och byta o-ring.
Har du möjlighet att stänga av slinga, du behöver inte tömma systemet, bara släppa övertryck.
Använd avtappningsventil på STAD.
Jiri
http://www.imi-hydronic.com/sv/produkter-och-losningar/ta-balancing-and-control/injusteringsventiler/injusteringsventiler/stad/
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!