Författare Ämne: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare  (läst 6534 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« skrivet: 31 oktober 2015, 23:53:01 »
Undrar tre saker jag hoppas någon har svar på:

Vilka inställningar jag ska ändra för att få så få kompressorstarter per dygn?
När jag kollar loggen så har jag 29starter /24h och 9h kompressortid...är detta rimligt?

Just nu startar den vid 50c och går tills den kommer upp i 55, stannar och startar igen vid 50c
Tjänar jag något på att ändra så att den startar vid 45 och stannar vid 50?
Eftersom jag bara behöver en framledningstemp på 32c för att hålla 23c inne så känns det onödigt med 55c i tanken?!

Vilken fart jag ska ha på min cirkulationspump till elementen tycker ni?
Har 3 lägen och den står på 2 nu.

Vad ska jag ändra för att få lägre temp på tappvattnet, det är onödigt varmt nu?

Det enda jag ändrat är "framledningstemp vid -15 ute till 40" och det var 45c tidigare

Huset är enligt mig välisolerat och jag har väldigt stora element som vi precis installerat...så det är som gjort för lågtemp...

kom på nu att alla dessa värden är under det första dygnet som pumpen gått så jag antar att dom är lite missvisande med tanke på att bvp fick "börja från 0"
« Senast ändrad: 01 november 2015, 01:23:48 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #1 skrivet: 01 november 2015, 12:14:03 »
Desto lägre temperatur värmepumpen behöver arbeta upp, desto effektivare arbetar den.
Har ingen erfarenhet av de äldre CTC men att pumpen ska arbeta upp till 55 grader känns inte rätt.

Kan du skriva ner de värden som visas i diagnos samt inställningsmenyn?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #2 skrivet: 01 november 2015, 13:31:37 »
Pumpen kör till 55 grader var fjärde start, för att säkra varmvattenbehovet. Om den startar vid 50 och går till 55 varje gång, verkar det som den går i sommardrift, då går den endast för att göra varmvatten.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #3 skrivet: 01 november 2015, 13:47:15 »
Tappvattnet i pannan ska köras upp över 50 grader för att slippa legionella, det finns inget att tjäna på att sänka det.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #4 skrivet: 01 november 2015, 14:17:57 »
Tappvattnet i pannan ska köras upp över 50 grader för att slippa legionella, det finns inget att tjäna på att sänka det.

Nja, CTC har ju slingberedare till varmvatten just för att slippa legionellarisken.
Kusarna växer ju till i stillastående vatten men vid normal varmvattenanvändning så blir inte vattnet stillastående särskilt länge i en CTC.
Jag kan bara tänka mig att om man varit bortrest ett tag kan det vara klokt att spola ur grejerna innan man duschar första gÃ¥ngen.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #5 skrivet: 01 november 2015, 16:47:51 »
Visst, CTC är närmast idiotsäker vad gäller legionella, men det finns inget att vinna på att sänka tempen på varmvattenkörningarna. Det kan aldrig skada att få fram riktigt varmt vatten till duschmunstycken och diverse rörkrökar. Börjar man mixtra med sommardrift och sätta ner tempen på varmvattenkörningen, får man nog en del nya problem i stället.
Vill man ändra här, så är väl det enklaste att välja bort 55-graderskörningen om man har den funktionen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #6 skrivet: 01 november 2015, 19:11:27 »
Sommardrift nu i november låter inte alls bra... vart ändrar jag detta?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #7 skrivet: 01 november 2015, 19:27:14 »
Enligt vad jag hittar på nätet så ska den kunna göra 55c utan el och eftersom jag ställ elpatron på 0kw så verkar den bara gå på kompressorn?

sommardriften gå in när det blir varmare ute än vad man ställt in under menyn HUSVÄRME FRÅN VID UTETEMP XX och där har jag 18c så den kan inte gå på sommarndrift nu?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #8 skrivet: 01 november 2015, 21:14:29 »
Husvärme från; stänger shunten och stoppar cirkulationspumpen, som sedan motionskörs någon minut per dygn.

Sommardrift; ställer om pumpen till varmvattenproduktion, pumpen kör då varje start till 55 grader och startar igen enligt "diff start/stopp" Detta ställs in under fabriksinställningarna.

Husvärme från påverkar bara uppvärmningen, sommardrift påverkar bara värmepumpen. Dessa funktioner ställs in på två olika ställen och kan det kan vara olika temperaturer.
« Senast ändrad: 01 november 2015, 21:20:53 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #9 skrivet: 02 november 2015, 00:39:38 »
Manualen till EcoHeat V1 nämner inte sommardrift. Iofs sägs det inte vad som finns i de fabrikskodade inställningarna (kallat special inställningar).
Hittar sommardrift först i EcoHeat V3. Finns funktionen i de tidigare modellerna? För luftvärmepump varierar förutsättningarna stort över året, till skillnad mot bergvärmepump som arbetar med relativt konstant brinetemperatur året runt.

Ber igen att få värdena från diagnos samt inställningsmenyn.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #10 skrivet: 02 november 2015, 09:19:15 »
Även bergvärmepumpen börjar att köra enbart för varmvatten under sommaren och har sommardrift under fabr inställningarna.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #11 skrivet: 02 november 2015, 12:05:36 »
Jag har märkt att jag har lägre temp inne nu när det blev +12 ute än då det var +2

Jag behöver tydligen "paralellförskjuta" enligt dom som vet... men hur gör jag det?

Höjer jag "framledningstemp vid -15" lär det bli FÖR varmt då det är runt 0 ute?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #12 skrivet: 02 november 2015, 12:53:49 »
Parallellförskjuta gör du genom att ändra justeringen på kurvan.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #13 skrivet: 02 november 2015, 20:31:23 »
Ok.. jag ändrade det till 50c utan att det blev någon skillnad på framledningstempen och efter ett dygn var det fortfarande bara 21c inne fast jag hade 24c som börvärde på innegivaren

Läste på lite mer och såg att shunten var vriden till det kallaste så jag antog att den inte fick ut något varmvatten att jobba med...

vred den som den står på bilden jag bifogar och det blev genast varmare inne :D
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoheat 8.3 - hjälp en nybörjare
« Svar #14 skrivet: 02 november 2015, 21:30:39 »
Kolla att shunten är i autoläget, jag tror ratten ska vara intryckt då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!