Hej Alla!

Behöver lite hjälp

Nu är det så att jag tycker/tror att bergvärme pannan drar för mycket el och jag tänkte få ner detta eller byta ut denna och borra nytt hål, eller har ni bättre tips. Alt tips om man skall ha större panna etc

Alla mina nummer hittar ni nedan

Jag har en IVT Greenline HT plus c7 (137 m2 + 74 m2 biarea som idag är källare med golvvärme) Har vell kanske 20 grader inne

Och huset skall f...n inte ha en förbrukning på 640 kwh under Juli när vi inte är hemma
Och inte en 3000 kwh under januari (eller ?)

Ett fel som jag misstänker att jag troligen har fel på Säkerhetsventilen till varmvattnet som står och droppar hela tiden.
Hur mycket kwh kan denna dra om den står och droppar och måste fylla på varmvatten och värma detta etc
(detta verkar dock lätt att åtgärda byta ventil)

Sen tror jag att borrhålet är förlitet tror 130 m
Kanske pannan förliten men är inte säker
Eller så tror jag att pannan är sunkigt installerad eller felinställd

Kan det vara fel på kompressorn ?
Vad mer kan det vara för fel (inställningar som saker som pajjat ?)

Eltillskott går in från ca -5 grader ute och var det -10 som det var igår så går tempraturen inne ner från ca 20 grader inne till 18 grader och det blir kallt och det verkar som köldbäraren slår i botten på utvunnen effekt dvs gt10 = -0,6 Köldbärare IN gt11 = -3 Köldbärare UT. För köldbäraren går inte lägre än -3 grader.

Min el förbrukning
2013 19102 kwh
Jan 2998 kwh ute temp -3.3
Feb 2140 kwh ute temp -1.3
Mar 2525 kwh ute temp -2.4
Apr 1675 kwh ute temp +4.8
Maj 1106 kwh ute temp +13
Jun 993 kwh ute temp +16.4
Jul 640 kwh ute temp +18.3 (var inte hemma mer än 1 vecka denna månad)
Aug 887 kwh ute temp +17.7
Sep 1061 kwh ute temp +12.8
Okt 1428 kwh ute temp +8.6
Nov 1704 kwh ute temp +4.4
Dec 1945 kwh ute temp +3.3

2012 22378 kwh
2011 17752 kwh
2010 21360 kwh

Nummer för värme pannan

gt1 = Från 36,4 Nuv
gt2 = -4,2 Ute Tempratur
gt3 = bör 51 nuv 53,3 Varmvatten
gt6 = 80,7 Kompressor
gt8 = 42,2 Värmebärare UT
gt9 = 34,3 Värmebärare IN
gt10 = -0,6 Köldbärare IN
gt11 = -2,8 Köldbärare UT

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp för min IVT Greenline HT plus c7
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2014, 07:48:44 »
Nummer för värme pannan

gt1 = Från 36,4 Nuv
gt2 = -4,2 Ute Tempratur
gt3 = bör 51 nuv 53,3 Varmvatten
gt6 = 80,7 Kompressor
gt8 = 42,2 Värmebärare UT
gt9 = 34,3 Värmebärare IN
gt10 = -0,6 Köldbärare IN
gt11 = -2,8 Köldbärare UT

Hej!
Det ska normalt vara 2 siffror på GT1 (i alla fall då den värmer huset).

Men övriga siffror ser OK ut, KB-temp är faktiskt OK för en så klen borra.

Hur gammalt är huset?
Jag skulle gissa att det är golvvärmen i källaren som är boven i dramat om huset är några år gammalt.
Har du 20 °C där så går en stor del av värmen i källaren troligen rakt ner i marken under huset.
I sÃ¥ fall är bästa Ã¥tgärden att fixa till golvet i källaren, bila upp, isolera (mycket) och gjuta igen.  :P

Själv har jag lägsta möjliga temperatur i min källare så här års, kofta på när man hänger tvätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Värmepumpsmannen1

  • Gäst
Värmepumpsmannen1
SV: Behöver hjälp för min IVT Greenline HT plus c7
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2014, 08:12:34 »
Hallå
Tack för svar kolla dags färska temp senare idag.

Det är just det jag gjort har bilat golv och isolerat.  SÃ¥ det är fixat.  Kan inte vara det.
+ att 2010 / 2011 fanns det ingen golvvärme i källaren.  Verkar ju dra lika mycket kWh oavsett golvvärme eller inte. 

Hälsn

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Behöver hjälp för min IVT Greenline HT plus c7
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2014, 08:18:15 »
Vad har du för drifttider på kompressor och tillskott?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!