Hej Alla!
Behöver lite hjälp
Nu är det så att jag tycker/tror att bergvärme pannan drar för mycket el och jag tänkte få ner detta eller byta ut denna och borra nytt hål, eller har ni bättre tips. Alt tips om man skall ha större panna etc
Alla mina nummer hittar ni nedan
Jag har en IVT Greenline HT plus c7 (137 m2 + 74 m2 biarea som idag är källare med golvvärme) Har vell kanske 20 grader inne
Och huset skall f...n inte ha en förbrukning på 640 kwh under Juli när vi inte är hemma
Och inte en 3000 kwh under januari (eller ?)
Ett fel som jag misstänker att jag troligen har fel på Säkerhetsventilen till varmvattnet som står och droppar hela tiden.
Hur mycket kwh kan denna dra om den står och droppar och måste fylla på varmvatten och värma detta etc
(detta verkar dock lätt att åtgärda byta ventil)
Sen tror jag att borrhålet är förlitet tror 130 m
Kanske pannan förliten men är inte säker
Eller så tror jag att pannan är sunkigt installerad eller felinställd
Kan det vara fel på kompressorn ?
Vad mer kan det vara för fel (inställningar som saker som pajjat ?)
Eltillskott går in från ca -5 grader ute och var det -10 som det var igår så går tempraturen inne ner från ca 20 grader inne till 18 grader och det blir kallt och det verkar som köldbäraren slår i botten på utvunnen effekt dvs gt10 = -0,6 Köldbärare IN gt11 = -3 Köldbärare UT. För köldbäraren går inte lägre än -3 grader.
Min el förbrukning
2013 19102 kwh
Jan 2998 kwh ute temp -3.3
Feb 2140 kwh ute temp -1.3
Mar 2525 kwh ute temp -2.4
Apr 1675 kwh ute temp +4.8
Maj 1106 kwh ute temp +13
Jun 993 kwh ute temp +16.4
Jul 640 kwh ute temp +18.3 (var inte hemma mer än 1 vecka denna månad)
Aug 887 kwh ute temp +17.7
Sep 1061 kwh ute temp +12.8
Okt 1428 kwh ute temp +8.6
Nov 1704 kwh ute temp +4.4
Dec 1945 kwh ute temp +3.3
2012 22378 kwh
2011 17752 kwh
2010 21360 kwh
Nummer för värme pannan
gt1 = Från 36,4 Nuv
gt2 = -4,2 Ute Tempratur
gt3 = bör 51 nuv 53,3 Varmvatten
gt6 = 80,7 Kompressor
gt8 = 42,2 Värmebärare UT
gt9 = 34,3 Värmebärare IN
gt10 = -0,6 Köldbärare IN
gt11 = -2,8 Köldbärare UT