« skrivet: 16 augusti 2011, 22:45:41 »

Mmm, hade jobbat 12 timmar när det skrevs, och tar bara ett litet break nu, är väl färdig inför morgondagens inventering runt 00.30 om allt går enligt planerna.
Det blir ett rejält pass idag.  --/

Tur att egenföretagare inte har några arbetstidslagar att hålla sig till. (tror jag)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 augusti 2011, 21:11:58 »

Lite trött Rickard?
Det är smurfen som svarade först på denna tråden.  :D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 augusti 2011, 17:21:45 »

Oftast beror det du beskriver på att värmepumpen försöker värma huset p.g.a. "låg utetemp", men dina termostater stryper för att du har tillräckligt varmt inne.
Andra vanliga fel är att någon av tempgivarna på vb-f eller vb-r visar fel.
Om du kollar vad dessa visar när kompressorn i värmepumpen står still så skall dom visa nästan samma, 1-2 graders felvisning är OK.

Andra fel är precis som CarlN skriver att smutsfiltret kan vara igensatt, men det är enligt mig rätt ovanligt.

Kärvande cirkpump är inte heller helt ovanligt.

Det troligaste i ditt fall är dock som jag ser det att du tillåter termostaterna att strypa istället för att justera ned värdena i reglerdatorn.

Har du innegivare till din värmepump?

I så fall, ställ ned börvärdet på den.
Om inte, ställ ned kurva eller parallell några grader.

Om det inte är något egentligt fel på prylarna kan det vara som Carl skriver, difftempen blir högre nu på sommarn när KB är varm, detta p.g.a. den högre uteffekten, och då kan en injustering av grundflödena i systemet vara på sin plats.
Eller att man ökar hastigheten på cirkpumpen en snäpp.
Eller att man ökar larmgränsen för när VP:n skall larma för hög temperaturskillnad, öka den med ett par grader.

Vad står larmgränsen på nu?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 augusti 2011, 17:07:00 »

Har du termostater som stänger så flödet blir dåligt till vp. Har du kollat smutsfiltret. Vp ger mer effekt när brine blir varmare och framledningen låg så om det låg på gränsen förr så kan det göra att den larmar nu.
Skrivet av: Smålandstös
« skrivet: 16 augusti 2011, 16:50:43 »

Kan nån hjälpa mig med en sak.
Min bergvärmepump har säkert 10 ggr på 2 månader larmat med felkod: Hög temperaturskillnad värmebärare E21. Varför är detta så pass återkommande och vad beror det på. Har läst om t9 och så men fattar inte så förklara enkelt tack!!
Mvh Elin

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 405
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!