Skrivet av: Lmf
« skrivet: 20 april 2011, 17:42:58 »Om du endast skall läsa T1 till T12 behöver du inte gå in i fabriksmenyn som beskrivs ovan
det räcker att gå in i service menyn
det räcker att gå in i service menyn
För att kontrollera dina temperaturer T1 till T12 gör på följande vis
Håll inne ratten på manöverpanelen i 5 sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till access nivå och tryck på ratten
Mata in dagens datum och tryck på ratten
nu skall det stå "Accessnivå = Service" tryck på ratten för att ta bort meddelandet
håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny (i service läget)
rulla ner till temperaturer och tryck på ratten
Nu skall du se alla temperaturer som finns i systemet (T1 till T12)
låt pumpen gå ca 10minuter innan du läser av värden så de hinner att stabiliseras