Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 december 2012, 07:24:04 »

God morgon ute i kyliga Sverige, så gött det är att stiga upp i varm stuga å höra att pumpen kurrar på och gör sitt jobb:-)

Det stämmer imitt fall det som du Tobocop säger, jag hade en skillnad på 1grad mellan ÄR och BÖR och det hela justerade till sig efter en tid
Man blir lätt oroad då temperaturen kryper ner mot -25, men man ska lita till sin Thermia :-)


Förövrigt så är jag överlycklig över min anläggning och det är det bästa jag köpt för pengar
Hej Den fungerar som den ska (du har ju en thermia ;))
Skrivet av: Zingo71
« skrivet: 04 december 2012, 06:39:03 »

God morgon ute i kyliga Sverige, så gött det är att stiga upp i varm stuga å höra att pumpen kurrar på och gör sitt jobb:-)

Det stämmer imitt fall det som du Tobocop säger, jag hade en skillnad på 1grad mellan ÄR och BÖR och det hela justerade till sig efter en tid
Man blir lätt oroad då temperaturen kryper ner mot -25, men man ska lita till sin Thermia :-)


Förövrigt så är jag överlycklig över min anläggning och det är det bästa jag köpt för pengar
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 03 december 2012, 21:13:14 »

Hade ett samtal om detta idag.
Två kriterier måste uppfyllas innan tillsats kopplas in:
1, Integral A1+A2 måste uppfyllas (-660 enl. fabrik)
2, Framledningens ÄR-värde MÅSTE underskrida BÖR-värdet med minst 2 °C (Framl. 45 (47) )
Skiljer det mindre än 2 grader går inte tillsats in.
Steg två på tillsats har samma blockering. Alltså ytterligare 2 gr differens.

Kolla det när vp går. Om det nu inte är en effektvakt inblandad...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 december 2012, 19:56:39 »

Har du någon effektvakt inkopplad?
Skrivet av: Zingo71
« skrivet: 03 december 2012, 17:49:00 »

Hej,

Min Diplomat verkar inte koppla in någon tillsats trots -800 i integralen och den har tappat lite värme inomhus
Den är inställd på -110 i steg 1 och -650 i steg 2

Om jag ställer pumpen på bara tillsats så fungerar det, men som sagt så kallar den inte in tillsatsen i Autodrift

Kan jag göra något eller är det bara att ringa service?

Mvh / Peter

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!