0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
IVT har teori om att det kan vara en luftficka, låter märkligt tycker jag men inget är ju omöjligt.. De har inte någon pump som klarar att "trycka" ut luften och väntar på en de beställt. De har pratat med kollegor och HK och INGEN har någonsin varit ute för något liknande problem???! Stämmer det? har detta aldrig hänt någonstans tidigare?? .............Noterat är att kb in ligger på runt 0 och kb ut ligger på runt -6,0. Tillskottet går in minst halva dygnet redan vid utetemp på -5!
Jag får lufta kb systemet dagligen, det försvinner ej någon nivå i exp kärlet. Det blir övertryck i kb systemet och pumpen är märkbart ansträngd.
Citat från: Gurre79 skrivet 17 januari 2011, 19:00:41IVT har teori om att det kan vara en luftficka, låter märkligt tycker jag men inget är ju omöjligt.. De har inte någon pump som klarar att "trycka" ut luften och väntar på en de beställt. De har pratat med kollegor och HK och INGEN har någonsin varit ute för något liknande problem???! Stämmer det? har detta aldrig hänt någonstans tidigare?? .............Noterat är att kb in ligger på runt 0 och kb ut ligger på runt -6,0. Tillskottet går in minst halva dygnet redan vid utetemp på -5!Jag tycker också det låter märkligt. Har man kört 15 minuter med en stor pump måste köldbäraren har gått runt minst ett varv. Det har hänt att det har frusit i borrhål så att slangen har blivit hoptryckt och blockerar flödet men då är det så helat tiden. CiteraJag får lufta kb systemet dagligen, det försvinner ej någon nivå i exp kärlet. Det blir övertryck i kb systemet och pumpen är märkbart ansträngd. Förstår inte riktigt. Kommer det ut luft vid luftningen? Om det kommer ut luft vid luftningen måste nivån sjunka så småningom tycker jag. Vad är det för gångtid på pumpen, kompressor och tillsats? Var ligger huset?
Men om slingan är avluftad skall det inte kunna bildas några större luftfickor att prata om, om någon koppling inte är riktigt tät kan det ju kanske sugas in luft där, men å andra sidan så skall det ju läka oxo när CP står still.
Kan det var något föremål i slangen som följer med och blockerar flödet när det har kommit till botten eller toppen av köldbärarslangen? Det borde i så fall blockera på en gång när man kör flödet åt andra hållet så det är väl ingen sannolik förklaring. Det borde dessutom alltid ha varit så men problemen verkar ha uppstått i samband med servicetillfället.Går slangarna så att det överhuvutaget är möjligt för en luftpropp att bildas? Det borde vara pumpen eller toppen av borrhålet som är högsta punkten. Det brukar finnas avluftningsmöjlighet ute vid brunnen där köldbärarslangen vinklas och börjar gå mot huset men det är inte rätt årstid för att gräva upp brunnen.
Ja, för att förklara närmare, luften uppstår dagligen i systemet. Har kontrollerat kopplingar osv för att försöka reda ut om det skulle kunna vara ex. en spricka eller läcka. Har ej hittat något. Svar på frågan gällande nivån, nej nivån sjunker inte i exp kärlet men luftfickorna uppstår.. var och hur är frågan, om det skulle gå in luft utifrån borde rimligtvis även nivån gå ner i kärlet och så verkar inte fallet vara då jag luftat otaliga gånger och nivån ej gått ner. Gångtid på pumpen 17741tim och Tilskottet 1254tim. Huset ligger i norra småland (Vimmerby kommun) och det är i år inte någon kärle alls i backen.
Fick även upplysning om att installationsdatum var mars 2006 dvs jag har blivit lite förd bakom ljuset gällande installationens ålder vilken var angiven till 3år av mäklare och säljare. hmm. Hursom så är det iaf. på rätt sida om garanti/försäkringstid.
1: veck på slang som kan komma att visa sig när man kört runt systemet en viss tid och som pga temperaturskillnaden som uppstår gör att flödet stryps ner markant.2: Temperaturskillnaden mellan in och ut på brinesidan är ändå orimligt stor vilket skulle kunna tyda på en felaktig temperatur i förångaren, uppslag är att mäta upp förångar temperaturerna för att kontrollera att de verkligen är korrekta.