Önskar hjälp för dimensionering
« skrivet: 18 maj 2011, 22:04:19 »
Hej
Har läst och begrundat många inlägg och imponerad av all kunskap som verkar finnas här.
Ska installera vp (bergvärme) och undrar om någon har lust att tycka till? Hade ett tag funderingar på luft/vatten men övertalad att inte nyttja detta - fel?

Fakta idag
1-vån hus 175 kvm + 85 kvm källare i Stockholm
Byggt 45-75 med 2-glasfönster (drar bra)  ;)
Oljebrännare, ca 1,5-2 kbm olja /år; utomhus tank
Separat Varmvattenberedare 185 l, 400V
Dusch och bubbelbadkar
Installerat 2st luft/luft 2006 (1st i källare + 1st uppe i kök)
Elförbrukning 22000kwh/år
Framledningstemp till stora g:a hederliga element vid -15g ca 50-55grader
Vanligtvis +-0 - -5 ca 45-50 grader
Olja nyttjas okt/nov - mars/april
trångt om utrymme (lågt i tak) så vi behöver säkerligen separat vvb

Funderar på en kamininstallation förutom vp.

Har fått ett förslag på IVT greenl HE11 och 190 m borrdjup men blir osäker om det räcker med tanke på vad jag har läst här

Som sagt tacksam för de svar jag får

mvh N


Utloggad Kapten

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Önskar hjälp för dimensionering
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2011, 05:12:07 »
Finns sakert nagra som vet vad du behover, osett.
LV funkar bra i Skane dar det sallan blir kallt som i din trakt, i Stockholm rekommenderas BV generellt.
Har du stor tomt kan markslinga vara ett alternativ.
Forsok fa nagra saljare till att gora kalkyl. Har de varit pa plats sa kan de ge ratt goda besked.
Nar du fatt nagra stycken postar du resultaten har sa far du hjalp att bedoma vilket som ar klokast.
10-12 kW verkar okej med dina siffror men jag ar amator, du far snart fler besked.
Du har ju bra koll pa din forbrukning idag sa det kommer att bli en val anpassad VP-anlaggning.
Att tanka pa ar att du har ett ganska hogt tempererat system som kan krava en VP darefter eller utbyggnad av radiatorerna.
Vid minus 20 kravs formodligen mer an de 55 graderna i varmebararen.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Önskar hjälp för dimensionering
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2011, 08:54:46 »
Med nedan siffror. Har du den temp du önskar? I källaren etc?

Jag tycker 190m låter lite. 11kw oxå.

Kom ihåg att din elförbrukning är baserad på värmeavgivning med kanske cop2.

Husets energibehov är säkert 40mwh. Vad har installatören räknad med att du har för effektbehov. Vid vilken temp krävs spets.

Om du gör en installation i dag gör du det med vetskap om att effekttaxorna kan ändras och att energipriserna troligen går upp.

Om du gillar ivt kanske x15 vore något att titta på.

Jag tror du bör räkna med en högre investeringskostnad
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Önskar hjälp för dimensionering
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2011, 09:13:42 »
52000 kwh  Med en Diplomat 12 och 190m hÃ¥l sÃ¥ köper vi spets frÃ¥n 0grader och fÃ¥r en energitäckningsgrad pÃ¥ 92% Toppeffekten blir 18,2 kw. KB in ved DUT blir -3,5

Detta är bara en schablon effektberäkning.  Men om den stämmer sÃ¥ vill vi ha en 16 kw med 2 st 200m hÃ¥l.
Då köper vi spets från -11

Men TS kanske inte vill ha 21 grader i källaren som jag la in. Då kan man ju ta en mindre maskin :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!