Författare Ämne: Min köldbärartemp in för lÃ¥g  (läst 3210 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Min köldbärartemp in för låg
« skrivet: 30 januari 2007, 00:09:30 »
Hej,

Får larm att köldbärartemperatur in är för låg (GT1). Kvitterade och startade om. Samma larm igen efter någon minut. Vad kan det vara?

Hälsningar
Fredrik

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2007, 00:23:22 »
Rättelse: Det var inte in temperaturen utan uttemperaturen (GT11) som var problemet. Stod och kollade temperaturerna denna start. Intemp låg på runt 3.6 och ut gick stadigt ner tills den slog av på ca -11 grader. Trycket i köldslingan är normalt. Kan cirkulationspumpen till köldslingan lagt av? Borde man inte få ett separat larm för det?

/Fredrik

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2007, 00:29:03 »
Kolla silen

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2007, 00:29:10 »
Har du nivå i nivåkärlet?

Om du har nivå kan någon ha råkat ställa pumpen i ett mellanläge, har själv gjort det, så att pumpen inte går (på kalla sidan).

Kolla så att vredet verkligen står i ett "fast" läge när du startar om den nästa gång.

OBS. Det är inte bra för livslängden att starta om pumpen gång på gång om den "fryser ned" värmeväxlaren.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2007, 00:50:55 »
Tack snälla människor som svarar mig mitt i natten!

Finns det en sil i köldslingan? Kände bara till den i värmeslingan. Gjorde rent den nu.

Har inte ett nivåkärl med synlig nivå då jag har naturkyla och därför ett expansionskärl även på kylslingan.

/Fredrik

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2007, 01:22:47 »
Mer info: Börjar tro att det är tillskottselen som är problemet. Verkar inte som om den slår till som den skall. Försökte köra på bara tillskott men då blev det ingenting.

Har ocksÃ¥ satt cirkulationspumpen i kylkretsen pÃ¥ kontinuerlig drift för att försäkra mig om att felet inte var att det inte startade. Den kommer helt klart igÃ¥ng och temperaturen ut gÃ¥r snabbt upp till temperatur in när komplressorn inte är i drift. 

Ringer teknikern imorgon, men ändå tacksam för uppslag.

Utloggad fredrik.ygge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Min köldbärartemp in för låg
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2007, 14:11:20 »
Rättelse: Tillskott startar tydligen inte med en gång, ens när man kör endast tillskott. Den kom igång nu och jag kan andas ut tills teknikern kommer.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!