Thermia Diplomat Omtimum 8
och en utesnitt-temperatur ca minus5-8 grader. Några ggr nu i julhelgen la värmeproduktionen av. En erkänt duktig expert knappade runt bland menyerna och justerade, bytte växelventil som kärvade lite och vi förbättrade flödet, dvs öppnade eller tog bort termostater.MEN numera och sedan en vecka han varit här går alltid elpatronerna 3 och/eller 6kw in VARJE gång som kompressorn startar. VAD HAR HÄNT??
-
Jag gissar på att kompressorn pajat.
Men för att ställa rätt diagnos behövs en avläsning på aktuella temperaturer på både framledning/retur samt brine in/ut när kompressorn är igång och värmer huset.
Kan du blockera eltillskottet också (Drift-Värmepump) och köra så en kvart innan avläsningen vore det perfekt.
-
Har nu kört 12 tim med driftläge "värmepump" , ca 10 minus ute och drifttiden ca 5 tim. Temperaturkurvor och brine såg bra ut de första timmarna och värme i huset. Nu på morgonen ser dock framlednings-historiken märklig ut: Smala "värmepikar" när kompressorn har gått, däremellan snabbt ras ner till baslinjen ca 22 grader. Alltså kallt i huset!
Men dock ,pumpen verkar ge värme. (och det surrar i cirk.pumpen)
Nu återställt till autoläge. Kan något styrfel göra att eltillsats, enligt ovan, går till så fort pumpen startar. Eller kan någon inställning vara heltokig???
-
Det låter som att du måste försöka få hem en elektriker att kolla upp grejerna.
Om kompressorn går sporadiskt så brukar det vara nått elektriskt.
-
Har nu fått kompressorn utbytt (sex års livslängd !) Visserligen minus 17 ute men både kompressor och båda elpatronerna går nu kontinuerligt. KAN DET VERKLIGEN STÅ RÄTT TILL ?? Misstänker nämligen ett bakomliggande fel som knäckte den andra kompressorn, men servicemannen säjer bara "vänta och se". Framledningskurvan ligger spikrak vid börvärdet (55), men är taggig som en igelkott.
-
Bytte han grejerna precis nu?
Vid denna utetemp är det inte ovanligt att komptressorn går 24 h/dygn, sen kommer tillskottet gå på och av hela tiden vilket gör framledningskurvan "taggig".
Du har väl inte några termostater aktiva, för om dessa ligger och reglerar flödet så kommer VP:n dels få spel och sen slits kompressorn hårdare. Reglera innetemp med "KURVA" och "RUM".
-
Ja, bytte kompressor igår 24:e jan, nu är det fre 25:e kl15:00.
Upplever det inte som att elpatroner går in och ut,utan ligger på hela tiden. Taggigheten på kurvan är "tät". Har tagit bort alla termostater och flödet lär va bra.
Det här känns inte bra...
-
Vad ligger returtemp på och vad står det i parentesen efter "RETURLEDNING"?
Om returtemp kommer upp till detta värde så stoppar kompressorn på "HÖG RETUR".
-
Just nu framledning:
52 (50)
Returledning
44 (52)
Och den jobbar på....hela tiden...både kompressorn och patronerna...
-
Ja, returen ska ju inte komma upp i 52 °C tycker jag.
Undrar om driftpressostaten slår ifrån kompressorn?
Man ska se en liten fyrkant i menyn i så fall. Sc:,h