Hej  tOOmten
Min granne har en 1998 (montert 1999) IVT Greenline 8 som han synes nå gir mindre varme enn før. Noe som begynner å bli slitt?
Jeg har tatt noen temperaturer (kalibrert måler) og satt de på en tegning (vedlegg), noen som kan se på dette og vurdere om det er som det bør?

Brønn: ut/inn 0,5/4,7 grader C
Komp: ut/inn 99/3,4 grader C
Varmeveksler 1 (mot varme): inn/ut 99/31, ut til tank 37,4/42,1 (pumpe på hastighet 3)
Varmeveksler 2 (mot brønn): 31/3,4 grader C

S.nr: 988B03814

Tacksam for all hjelp til å finn ut årsak, eventuelt bekrefte hva det ikke kan være av dette:

kompressor (slitt/lite gass)
kondensator/dryer
varmevekslere
brønn (164m, ca 154 MVs)
Titel: SV: IVT greenline 8 -mindre varme
Skrivet av: Roland skrivet 26 december 2014, 16:45:02
31 grader måste vara fel om 37,4 är rätt. Det kondenserade köldmediet måste vara någon eller några grader varmare än inkommande värmebärare.

Finns det en elpatron i pumpen? I så fall kan man jämföra temperaturdifferenserna värmebärare in/ut vid elpatrondrift och pumpdrift. Man bör kontrollera elpatronens effekt med elmätaren, den kan avvika en hel del från nominell effekt pga spänningsvariationer och tillverkningstolerans.
Titel: SV: IVT greenline 8 -mindre varme
Skrivet av: Bidda skrivet 26 december 2014, 17:20:48
Takker for raskt svar.
Det sitter ikke elpatron i vp men i tanken som du ser til venstre på bilde. Det er kompressor som løfter 37,4 til 42,1.

Jeg kan ta en ny måling for å være sikker.
Du mener at 31 er feil om 37,4 er rett, altså tar jeg å måler disse på nytt, kan varmeveksler være tett/defekt?
Titel: SV: IVT greenline 8 -mindre varme
Skrivet av: Bidda skrivet 26 december 2014, 18:44:34
My bad  :(  El-patronen stod jo på og med den avslått så løfter kompressoren bare 1,4 grader (38,1/39,5).

Ny måling viser at ut fra VV1 har mediet ikke 31 men nå 36 og inn på VV2 er det nå 30,7 og ikke 31. Det vil vel si at VV2 (kondensator) ikke gjør jobben sin fordi strupeventilen ikke fungerer? (se bilde)
Titel: SV: IVT greenline 8 -mindre varme
Skrivet av: Roland skrivet 27 december 2014, 13:47:08
Temperaturen efter expansionsventilen ska vara lägre än utgående köldbärare, 0,5 grader. Jag antar att värmeväxlaren är kopplad i motström fast det inte är ritat så. Är temperaturen efter expansionsventilen 31 grader fungerar den inte som den ska.
Titel: SV: IVT greenline 8 -mindre varme
Skrivet av: Bidda skrivet 27 december 2014, 14:16:32
Takker for svar.
Tegning er feil, den er koblet motstrøms  ???
Har nå tatt bilde av ventilen og den skal bestilles og byttes.
Titel: SV: IVT greenline 8 -mindre varme
Skrivet av: Bidda skrivet 02 februari 2015, 09:06:51
Ventilen er nå byttet og har fremdeles 31 grader etter denne og inn på veksler.
Hvordan stilles denne inn?

PS: Det rimer på den lille røra etter ventilen (som går i bypass?)